Sn.mesutelb ,bahsettiğiniz akım trafolarından en az birinin primerinde arıza var.Şöyleki benim başıma geldi anlattığınız olay,akım trafolarından birisinin sekonderindeki topraklamanın kaçak akım rölesini attırdığını tesbit ettim.Sistem normal çalışıyor gibiydi ama yinede trafoyu yeniledim.Söktüğüm trafoyu otopsi yaptım.Primer sargı için kullandıkları teli nüve üzerine 2 spir sarmışlar.Telin bir noktasından nüvenin keskin köşesine atlama ve delinme olmuş.Tel bu noktada nüveye punta olmuş.Bence sizdede aynı sorun var.Arızalı trafo veya trafoları değiştirmeniz daha doğru olur.