@vecivicivokke imalatçının pompanın debi ve basınç aralığında %100ve %150 testlerde istemiş olduğu tork değerlerini 90kw ile çözdüğünü görüyoruz. (Ul-Fm onaylı pompalarda torkmetre kullanılması zorunludur) Pompa imalatçısının Teklifteki GPM ve PSI aralığı sahada mevcut ise pek sorun teşkil etmiyor.
(Size teklif verdikten kısa bir süre sonrasında arge çalışmasından çıkan pompa tarafınıza ulaşmışta olabilir)
Not=Pompalarda verim kavramı vardır. Pompanın anma basıncı ile shutoff basınç aralığı ne kadar az ise pompa o kadar verimlidir.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
@sami bey, ul fm onaylı nfpa20 standartlarında iki elektrikli pompa kullanmanız halinde,transfer swich kullanmak zorundasınız. Jeneratör beslemesi, jeneratörün ön girişinden alınmasından dolayı elektriksel durumlar sizi etkilememiş olmaktadır.
Dizel zorunluluğu, bulunmamakta yangın sınıfına göre hareket edilmesinde fayda var.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Dizel zorunluluğu bulunmamakta derken ne demek istediniz anlamadım.TS EN 12845+A2 standartları gereği;@sami bey, ul fm onaylı nfpa20 standartlarında iki elektrikli pompa kullanmanız halinde,transfer swich kullanmak zorundasınız. Jeneratör beslemesi, jeneratörün ön girişinden alınmasından dolayı elektriksel durumlar sizi etkilememiş olmaktadır.
Dizel zorunluluğu, bulunmamakta yangın sınıfına göre hareket edilmesinde fayda var.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Elektrik kesintisi halinde ve Jeneratör olmazsa ?