Acil durum aydınlatması sistemi
MADDE 72-
(8) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kaçış koridorları ve merdivenlerindeki acil aydınlatmanın, kendi başlarına çalışabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri ile sağlanması gerekir.
(1. ve 2. deprem bölgelerinde sadece kaçış koordinatları ve merdivenlerdeki acil aydınlatmalar acil durum kit^li olacak.)
(5) Acil durum aydınlatması;
a) Kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız
aydınlatma armatürleri,
b) Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi aracılığı ile alternatif gerilim
sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydınlatma armatürleri,
ile sağlanır.
(geri kalan acil durum aydınlatmalar için iki altarnatif vardır.)
gelelim sorunuza (gerçi hakan üstad gerekli cevabı vermiş)
eğer acil durum aydınlatmaları merkezi batarya gruplarından yada upsden beslenmek istenirse her bir armatüre merkezi batarya gruplarından yada upsden yangına da yanıklı kablo çekmek gerekir. maliyet yüksek olacaktır. o yüzden bu yöntem pek sık kullanılmaz.
iyi çalışmalar.