yardım kompanzasyon hesabı doğrumu

wolflane

Üye
Katılım
2 Eyl 2010
Mesajlar
682
Puanları
16
Yaş
47
merhaba arkadaşlar sorun su ağırlıklı yük yükün %80 inden fazlası monafaze

bir tesisde aşağıdaki güçler var bu konuda benim bulduğum sonuc ve role kondansatör seçimlerim hakkında bilgilendirirseniz sevinirim

40 adet led aydınlatma armatürü 9 waat cos ? 0.7 aldım 40x9 : 360 waat
tabela mahal wc gibi aydınlatmalar 1,000 waat
2 adet 8000 waat solaryum 16,000 waat
9 adet 900 btu klima nette 980 waat bilgisine ulaştım 8,820 waat
1 adet sauna 4,000 waat

toplam : 24,180 waat

ilerdeki ekleri düşünerek 30 kw olarak düşündüm

cos 1 0,707 olarak düşündüm
cos 2 0,980 olarak çıkan düşündüğümde 26,25 kvarlık bir güç buldum bunuda bir üst kademe olarak 30 kvar olarak düşündüm

15 kademeli bir röle ile su şekilde dizmenin uygun olacagını düşündüm

faz sırası l1 l2 l3
1. kademe 5k 5k 5k
2. kademe 2,5k 2,5k 2,5k
3. kademe 1k 1k 1k
4. kademe 1k 1k 1k
5. kadem 0,5k 0,5k 0,5k


akım trafolarınında 50/5 uygun olacagı hesabını yaptım

inceleyip yanlışım varsa bilgilendirirseniz sevinirim
 
Merhaba sayın wolflane,

İlk kademe trifaze olmalı unutmayın.Yeni nesil reaktif güç kontrol röleleri ilk kademeyi trifaze ister.
 
merhaba arkadaşlar sorun su ağırlıklı yük yükün %80 inden fazlası monafaze

bir tesisde aşağıdaki güçler var bu konuda benim bulduğum sonuc ve role kondansatör seçimlerim hakkında bilgilendirirseniz sevinirim

40 adet led aydınlatma armatürü 9 waat cos ? 0.7 aldım 40x9 : 360 waat
tabela mahal wc gibi aydınlatmalar 1,000 waat
2 adet 8000 waat solaryum 16,000 waat
9 adet 900 btu klima nette 980 waat bilgisine ulaştım 8,820 waat
1 adet sauna 4,000 waat

toplam : 24,180 waat

ilerdeki ekleri düşünerek 30 kw olarak düşündüm

cos 1 0,707 olarak düşündüm
cos 2 0,980 olarak çıkan düşündüğümde 26,25 kvarlık bir güç buldum bunuda bir üst kademe olarak 30 kvar olarak düşündüm

15 kademeli bir röle ile su şekilde dizmenin uygun olacagını düşündüm

faz sırası l1 l2 l3
1. kademe 5k 5k 5k
2. kademe 2,5k 2,5k 2,5k
3. kademe 1k 1k 1k
4. kademe 1k 1k 1k
5. kadem 0,5k 0,5k 0,5k


akım trafolarınında 50/5 uygun olacagı hesabını yaptım

inceleyip yanlışım varsa bilgilendirirseniz sevinirim

wolflane toplam gücün verdiğn bilgiler neticesinde 29,82 kW 30 desek sen bunu ileriye dönük olarak 35 kW olarak hesaplayacak olursan hesabını yeniden gözden geçirmen gerekekcek gibi duruyor.
 
Tesekkurler arkadaslar

Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
arkadaşlar kompanzasyon devre elemanları nelerdir?
bilen varmı...
 