merhaba arkadaşlar sorun su ağırlıklı yük yükün %80 inden fazlası monafaze
bir tesisde aşağıdaki güçler var bu konuda benim bulduğum sonuc ve role kondansatör seçimlerim hakkında bilgilendirirseniz sevinirim
40 adet led aydınlatma armatürü 9 waat cos ? 0.7 aldım 40x9 : 360 waat
tabela mahal wc gibi aydınlatmalar 1,000 waat
2 adet 8000 waat solaryum 16,000 waat
9 adet 900 btu klima nette 980 waat bilgisine ulaştım 8,820 waat
1 adet sauna 4,000 waat
toplam : 24,180 waat
ilerdeki ekleri düşünerek 30 kw olarak düşündüm
cos 1 0,707 olarak düşündüm
cos 2 0,980 olarak çıkan düşündüğümde 26,25 kvarlık bir güç buldum bunuda bir üst kademe olarak 30 kvar olarak düşündüm
15 kademeli bir röle ile su şekilde dizmenin uygun olacagını düşündüm
faz sırası l1 l2 l3
1. kademe 5k 5k 5k
2. kademe 2,5k 2,5k 2,5k
3. kademe 1k 1k 1k
4. kademe 1k 1k 1k
5. kadem 0,5k 0,5k 0,5k
akım trafolarınında 50/5 uygun olacagı hesabını yaptım
inceleyip yanlışım varsa bilgilendirirseniz sevinirim
bir tesisde aşağıdaki güçler var bu konuda benim bulduğum sonuc ve role kondansatör seçimlerim hakkında bilgilendirirseniz sevinirim
40 adet led aydınlatma armatürü 9 waat cos ? 0.7 aldım 40x9 : 360 waat
tabela mahal wc gibi aydınlatmalar 1,000 waat
2 adet 8000 waat solaryum 16,000 waat
9 adet 900 btu klima nette 980 waat bilgisine ulaştım 8,820 waat
1 adet sauna 4,000 waat
toplam : 24,180 waat
ilerdeki ekleri düşünerek 30 kw olarak düşündüm
cos 1 0,707 olarak düşündüm
cos 2 0,980 olarak çıkan düşündüğümde 26,25 kvarlık bir güç buldum bunuda bir üst kademe olarak 30 kvar olarak düşündüm
15 kademeli bir röle ile su şekilde dizmenin uygun olacagını düşündüm
faz sırası l1 l2 l3
1. kademe 5k 5k 5k
2. kademe 2,5k 2,5k 2,5k
3. kademe 1k 1k 1k
4. kademe 1k 1k 1k
5. kadem 0,5k 0,5k 0,5k
akım trafolarınında 50/5 uygun olacagı hesabını yaptım
inceleyip yanlışım varsa bilgilendirirseniz sevinirim