Bayro usta siviç kontağı kapı kapalıyken açık konumdayken açılınca kapanacak..[ böylelıkle zaman rölesi elektriklenecek./QUOTE]
Bayro usta siviç kontağı kapı kapalıyken açık konumdayken açılınca kapanacak..
Bayro usta bu şekilde net bi şekilde çalişacak. Kapı kapalıyken siwiç açık konumda kapı açılınca siwiç kontağı kapanacak ve zaman rölesi elektriklenecek böylelıkle ayarlanan zamanda siren çalacak kapa kapanınca siwicin kapanan kontağı açılacak çizdiğim şemadakı gibi elektrık kesilecek ve devre kapanacak.Evet, aslında öyle olması gerek ama değil, tam tersi. Dediğiniz gibi olsa benim ilk tarif ettiğim devre sizin çizdiğiniz devre ile aynı, bu devreyi arkadaş yapmış, kapı kapalıyken alarm ötüyor diyor. Yani siviç kontakları kapı kapanınca kapalı hale geliyor, kapı açıkken siviç kontakları da açık burada...
Bayro usta bu şekilde net bi şekilde çalişacak. Kapı kapalıyken siwiç açık konumda kapı açılınca siwiç kontağı kapanacak ve zaman rölesi elektriklenecek böylelıkle ayarlanan zamanda siren çalacak kapa kapanınca siwicin kapanan kontağı açılacak çizdiğim şemadakı gibi elektrık kesilecek ve devre kapanacak.
Bayro usta anladım son mesajınızda. arkadaşta sadece kapıda bir buton var diyelım kapı açılınca buton kapanıyormu?Kapıdaki siwiç açık kontak, yani buton gibi, kapı açıkken uçlar açık, kapı kapalıyken uçlar kapalı ise, ek olarak röle kullanarak sorun çözülür ancak kapı kapalı olduğu sürece röle enerjili olarak bekler.
Sizin kapıdaki siwiç kapı açıkken kapalı kontak çıkışı verse röle enerji altında kalmayacaktı.
Mevcut malzemelerle devre şeması:
Ekli dosyayı görüntüle 20586
bAYRO USTA kapıdakı buton ters vazife yapan tipte o zaman sizin çizdiğiniz devre tamam bu durumda.Çizdiğim şemayı soruyorsunuz sanırım:
Kapı kapalı iken siviç kontakları da kapalı, röle enerjili olarak bekliyor, dolayısıyla ZR önündeki kontağı da açık. Kapı açılınca siviç kontakları da açılıyor, röle enerjisi kesiliyor, rölenin normalde kapalı kontağı üzerinden ZR devreye giriyor, 60 sn sonra gecikmeli kontakları durum değiştiriyor ve siren çalıyor.
Kapı kapanınca röle enerjileniyor, normalde kapalı kontağını açarak ZR enerjisini kesiyor ve alarm susuyor.
Ekli dosyayı görüntüle 20589