yeni konpanze kurmak

Katılım
19 Eki 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar.yeni kompanze panosu kuracağım entes trifaze 12 kad.sistemi kurduktan sonra otomatik (aşağı yukarı tuşuna aynı anda basarak) devreye alınca özel hangi ayarları nasıl yapmalıyım ....teşekkür edrim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn ayyildiz, entes RG3 12C-12CS serilerinde aşağı ve yukarı tuşlarına aynı anda basılı tutarak ayar yapılmamaktadır. sizin yapacağınız akım trafosu oranını girerek(100/5 ise 20 olarak gireceksiniz) AUTO SETUP-ON diziliminden  sonra otomatik tanıtım yaptırmanız.kondansatör  seçiminiz uygun ise( bağlantıların doğru yapıldığını varsayıyorum) problem olmayacaktır.selametle
 
Sn. ayyildiz790

* Ayarlar hususunda entesin kullanım kılavuzunu okursanız çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Ayarlar hakkında birçok açıklama mevcut, gerektiği yerde bizler yardmımcı olmaya çalışırız.
 
sayın ayyıldız meslektaşım
Kompanzasyon sisteminde Kompanzasyon rölesinin önemi varsa da:kondansatör güçlerinin sıralaması,sistemdeki yükün dengesizliği de çok önemli oluyor..Sisteminizin puant gücü nedir ?.Yük dengesizliği varmıdır..Ne tesisidir.Okul,afabrika,sarraf dükkanı, mermer kesme tesisi.vesaire gibi.
Bu konuda bilkgi verebilirseniz kondansatör güçlerinin seçimi ve hesaplanması kousunda yardımcı olma imkanımız artar.
SAYGILARIMLA
 