slm arkadaşlar.yeni kompanze panosu kuracağım entes trifaze 12 kad.sistemi kurduktan sonra otomatik (aşağı yukarı tuşuna aynı anda basarak) devreye alınca özel hangi ayarları nasıl yapmalıyım ....teşekkür edrim
 
sn ayyildiz, entes RG3 12C-12CS serilerinde aşağı ve yukarı tuşlarına aynı anda basılı tutarak ayar yapılmamaktadır. sizin yapacağınız akım trafosu oranını girerek(100/5 ise 20 olarak gireceksiniz) AUTO SETUP-ON diziliminden  sonra otomatik tanıtım yaptırmanız.kondansatör  seçiminiz uygun ise( bağlantıların doğru yapıldığını varsayıyorum) problem olmayacaktır.selametle
 
Sn. ayyildiz790

* Ayarlar hususunda entesin kullanım kılavuzunu okursanız çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Ayarlar hakkında birçok açıklama mevcut, gerektiği yerde bizler yardmımcı olmaya çalışırız.
 
sayın ayyıldız meslektaşım
Kompanzasyon sisteminde Kompanzasyon rölesinin önemi varsa da:kondansatör güçlerinin sıralaması,sistemdeki yükün dengesizliği de çok önemli oluyor..Sisteminizin puant gücü nedir ?.Yük dengesizliği varmıdır..Ne tesisidir.Okul,afabrika,sarraf dükkanı, mermer kesme tesisi.vesaire gibi.
Bu konuda bilkgi verebilirseniz kondansatör güçlerinin seçimi ve hesaplanması kousunda yardımcı olma imkanımız artar.
SAYGILARIMLA
 