xlpe kablo dediğimiz yeraltı kabloları mutlaka yanılmıyorsam 100 metreye kadar ise sadece bir taraftan 100 metreden fazlaysa iki tarafından topraklanmalıdır . kablo güvenliği için bu şart
xlpe kabloların iki taraftan topraklanması gerekmezmi...şayet bir taraftan topraklarsak topraklanmayan taraftan kısadevre olduğunu düşünelim...o zaman toprağa gitmek için izleyeceği yol diğer topraklı uç değilmi...bence sakıncalı...ayrıca neden 100 mt kadar bir taraftan topraklama yapmalıyız...101 mt sakıncalımıdır.
xlpe kabloların iki taraftan topraklanması gerekmezmi...şayet bir taraftan topraklarsak topraklanmayan taraftan kısadevre olduğunu düşünelim...o zaman toprağa gitmek için izleyeceği yol diğer topraklı uç değilmi...bence sakıncalı...ayrıca neden 100 mt kadar bir taraftan topraklama yapmalıyız...101 mt sakıncalımıdır.
selamün aleyküm. hayır sakıncası yok biz 31.500 kv og kablosunu 300 mt yeraltından 100 metrede yerüstü tava dan götürdük arada hiç topraklama yapmadık yalnız kablonun her iki ucunu toprakladık (direk ayırıcı diğer taraf trafo) bu 100 mt ara topraklama nerde ve niye yapılıyor ben çok kablo çektim ag ve og de böyle bir uygulama yapmadık vede görmedim kolay gelsin