YILDIZ ÜÇGEN BAGLANTISI YARDIMI

Buradan sadece yildız ucgen baglanti yapabilirsiniz start stop değil pako üzerinden çalıştırma ayriyeten rezerve isterseniz o devre farkli.
 

Ekli dosyalar

  • 1421180801539.jpg
    1421180801539.jpg
    64.1 KB · Görüntüleme: 139
Sn temha70

Bu devrenin 2 dezavantajı var. 1) Zaman rölesi sürekli devrede 2) Yıldız ile ana kontaktör aynı anda devreye giriyor.
 
Tabi biz baglantilarimizda bu bağlantiyi kullaniyoruz zamanrolesi faal durumda yanliz farkettiyseniz yildiz ana kontaktorle ayni anda devreye girmesi lazim degilmi .en sagdaki yildiz yardimci kontaktör .bu baglantini zaman rezervelisini yapiyorum ben faz koruma gerilim koruma takiyorum zr30dan baska zr60 da takiyorin start zamni için
 
Tabi biz baglantilarimizda bu bağlantiyi kullaniyoruz zamanrolesi faal durumda yanliz farkettiyseniz yildiz ana kontaktorle ayni anda devreye girmesi lazim degilmi .en sagdaki yildiz yardimci kontaktör .bu baglantini zaman rezervelisini yapiyorum ben faz koruma gerilim koruma takiyorum zr30dan baska zr60 da takiyorin start zamni için

Diyorum ki Yıldız kontaktörün hemen ardından ana kontaktörün çekmesi yıldız kontaktörün elektriksel ömrü açısından önem arz eder. Ana kontaktörümüzü yıldızın normalde açık kontağı üzerinden enerjilendirirsek tüm demeraj akımının ana kontaktörün ana kontakları üzerinden geçmesini sağlamış oluruz ki bu hiçte azımsanmayacak bir avantajdır çünkü yıldız kontaktör akımımız üçgen ve ana kontaktörden küçüktür. Rölenin sürekli devrede kalması da ayrı bir dezavantaj ama devre dışı bırakılabilir.
Normal zaman röleli aşağıdaki devreden şaşmam;
yildiz-ucgen-yol-verme-devresi-png.19296
 
Son düzenleme:
zaman rölesinin çok fonsiyonlu olması lazımki üçgende devre dışı kalsın zaman rölesi karaca szr m1 çok fonksiyonlu zaman rölesi tercih edilebilir
 
zaman rölesinin çok fonsiyonlu olması lazımki üçgende devre dışı kalsın zaman rölesi karaca szr m1 çok fonksiyonlu zaman rölesi tercih edilebilir

Zamanrölesinin çok fonksiyonlu olup olmamasıyla devre dışı bırakılması arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz merak ettim açıklarmısınız ?
en dandik zaman rölesini de koysanız bu devre çalışır.
 
sayın yaşlı uzman ustam ben sadece çok fonksiyonlu zaman röleside konulabilr dedim ha kurdunuz mu derseniz kurmadım bu devreyi bir iki tane çizdiğim açıklamalı şema var kağıt üstüne çizdim zaman rölesi üçgende devre dışı kalıyor ben buna istinaden söyledim ustam eğer dedim zaman rölesi bu devrede üçgende devre dışı kalıyorsa böyle olabilir ustam hem çizimden anlamıyorum yoksa çizim bana abes geliyor birşey uygulanmadan öğrenilmez bide yani marka olarak karaca dedim bu benim sadece fikrimdi tavsiye ederim dedim yani çünkü piysada dandik çin malı zaman rölesine denk gelinebilr entes dedikleri şunu söylüyeyim bi ustanın Elektrik dükkanında çalışıyordum entes röleyi elime aldım bizzat kendim baktım made ın chına yazıyordu bu çin malı olduğunu gösterir evet dandik zaman rölesi dediniz ustam kaliteyi her zaman tercih etmek daha iyidir
 
eğer devre dışı kalacaksa zaman rölesi üçgende çok fonksiyonlu olması lazım yoksa olmuyor kendim denedim üçgen kontaktörü sekiyordu bu süre karekterikstelerinden kaynaklanmaktadır çünkü forum bir üye söyledi arızya gelen adam bu zaman rölesi arızalı der ve değiştirmeye kalkar fahri yetiş ustamızda söylemiş 2 ci husus zaman rölesi üçgende devre dışı olması diye eğer ideal devre kurmuyorsa devreyi kuran kişi zaman rölesini üçgende devre dışı edip kontaktörlerin üçünüde yani ark üfleme bobinide diyebiliriz heral de yanlışım yoksa kusura bakmayın abilerim ark seperatörü kullanıp artı bide transformatörlerin yağlanmasında kullanılan bir nevi buna benzeyen bir yağ vardır asit ve nem içermez kontaktörün ana kontakları yağlanmış olur bu iki hususla arkı önlüyebiliriz
 
Son düzenleme:
içimde kalmasın şunuda yazayım buraya kimse kusura bakmasın adam beni renci de etmeye çaışıyor iki arkadaş çıkmış yazdıklarını beğeniyor boş boş konuşmanın bi alemi yok sayın yaşlı uzman gidin forumda araştırın çok fonksiyonlu zaman rölesiyle normalde üçgende devre dışı edilir burada stop butonu kalıcı ama ben hem manuel çalıştırmalı butonlu hem 0-- 1 pako şalter otomatik çalıştırma için iki zaman rölesini kullanarak üçgende devre dışı ettim starta bastığınız zaman Elektrik kesilip geldiğinde bir daha basmak zorundasınız bir diğer paket şalter startın enerjisini keser a1 13 nolu uç arasına bağlı bir diğer paket şalter otomatik çalışmayı başlatır elektrik kesilip geldiğinde motor tekrar devreye girecek burada zaman rölelerinin fazını beslemesini birbirine köprüledim zaman rölelerinin ucu besleme fazı start butonu ve pako şalter ana kontaktörün a 1 bobin ucuna bağlı otomatik çalışmayı başlatan pako şalterin fazını termiğin 96 ucundan besledim stop ´un fazınıda termiğin 96 ucundan besledim ideal yıldız üçgen devresinide buna benzer yaptım buna benzer bir kaç çalışma daha yaptım çizdim çizdiğim şemalar açıklamalı yoksa kumanda devrelerindeki sembolik çizimlerden fazla anlamıyorum
 