Merhabalar. 11KW Bir motorum var.Ağaç dilimleme makinasında bıçakları çalıştıran ana motor görevi görecek.
Hesaplamalarıma göre ; Sigorta:25a
Kontaktör:20a (üç kontaktör de)
Termik:12-18a
Bir kişiyle konuştum termik kullanma kontaktör çıkışını motor koruma şalterine bağla oradan motora giriş yap dedi.Sizin düşünceleriniz nedir?
 
11 kW motor için...
20 A. kontaktör,
12-18 A. Termik...
Hangi hesaba göre bu değerleri buldunuz. Motor etiketini paylaşırmısınız.
Tabiki buyrun.Tecrübelerinizden faydalanmak için buraya yazdım
 

Ekli dosyalar

  • 45ea5c71-76ba-4015-b12c-1d9055a300f5.webp
    45ea5c71-76ba-4015-b12c-1d9055a300f5.webp
    236 KB · Görüntüleme: 18
Tabiki buyrun.Tecrübelerinizden faydalanmak için buraya yazdım
Termik Röle kullanacaksanız. İki tür bağlantı yapabilirsiniz...
1- Tüm yükü taşıyan şekilde Ana hatta... Bu durumda 18 A. yetersiz gelecektir.
2- Altı kablodan üçünün geçtiği M kontktörü hattı.... Bu durumda da 12 A. büyük gelecektir (eldeki malzeme oysa tercihen kullanabilirsiniz).
Motor koruma Şalter kullanacaksanız 18-25 A. uygun olacaktır (siemens için)
 
teşekküler
Termik Röle kullanacaksanız. İki tür bağlantı yapabilirsiniz...
1- Tüm yükü taşıyan şekilde Ana hatta... Bu durumda 18 A. yetersiz gelecektir.
2- Altı kablodan üçünün geçtiği M kontktörü hattı.... Bu durumda da 12 A. büyük gelecektir (eldeki malzeme oysa tercihen kullanabilirsiniz).
Motor koruma Şalter kullanacaksanız 18-25 A. uygun olacaktır (siemens için)
teşekkürler
 