mono k.a.r atma durumlarında arıza aramada benim kullandığım teknikler şunlardır,
ilk önce ev aletlerinden başlarım multimetre ile top.fişin çubukları ile topraklama iletkeni arası ölçerim, tüm eşyaların ölçümü yapıldı herşey normalmi görünüyor evet buda normal,2. yönteme geçelim, biriz yerinden çıkartılır topraklama kablosu prizden ayrılır fiş prize takılır tekrar akım ölçülür. (not) ankastra ve kombi topraklamasını bağlamayınız
bir hatırlatma daha, (örn) buzdolabı normalde 15 miliamper kaçak yaptığını varsayalım,tesisat'ın izalasyon kaçağıda olur 5m.a oldumu 20m.a geriye kalan 10 miliamper'i eşyalardan biri start stop yaparken tamamlıyordur. ve ayrıca bırakın markalr arsındaki farkı aynı markada üretim yerleri arasında bile fark vardır.
sorunlu eşya bulundu diyelim ç.makinasımı ee garantiside bitmiş kesin çözüm ups priz ve fiş değiştir sıfırlama yap fişi ters takma şansın olmaz. ben birkaç yerde yaptım sorunsuz çalışıyor