250 kva trafodan 900 metre uzaklıkta 3 adet (120 mtlik alan) aynı yönde 230 metre daha gidildikten sonra 11 direkli (440 metrelik alan) aydınlatma yapacağım. 12 metre tekkonsol 250 w düşünüyorum
1. pano çıkışından 2 noktaya ayrı kablo ve noktalar başına box mı koymalıyım kesit ne olmalı, direkler arası kablo nasıl bir kanaldan gitmeli yada tavadan
2.tedaş birim fiyat kitabında 5.5.4 pozundaki 12/3 (3 konsol uzunluğu mu)uygun mu yoksa ad1-120/20 mi tam olarak aradaki fark malzeme farkı mı
3. tedaş daki GT,GKT,Gn ne demek GKN/170?
4. OG ve AG travers ve konsol 5.5.5 pozunu eklemeli miyim?
5. Seçilen aydınlatma direği için ek olarak Sigorta topraklama çubuğu vb. seçmelimiyim yoksa fiyata dahil mi?
6. Ayrıca her bir direk için armatür ve ampül seçmeliyim değil mi
 
250 kva trafodan 900 metre uzaklıkta 3 adet (120 mtlik alan) aynı yönde 230 metre daha gidildikten sonra 11 direkli (440 metrelik alan) aydınlatma yapacağım. 12 metre tekkonsol 250 w düşünüyorum
1. pano çıkışından 2 noktaya ayrı kablo ve noktalar başına box mı koymalıyım kesit ne olmalı, direkler arası kablo nasıl bir kanaldan gitmeli yada tavadan
2.tedaş birim fiyat kitabında 5.5.4 pozundaki 12/3 (3 konsol uzunluğu mu)uygun mu yoksa ad1-120/20 mi tam olarak aradaki fark malzeme farkı mı
3. tedaş daki GT,GKT,Gn ne demek GKN/170?
4. OG ve AG travers ve konsol 5.5.5 pozunu eklemeli miyim?
5. Seçilen aydınlatma direği için ek olarak Sigorta topraklama çubuğu vb. seçmelimiyim yoksa fiyata dahil mi?
6. Ayrıca her bir direk için armatür ve ampül seçmeliyim değil mi
Okurken yoruldum ama konu hakkinda öğretici bir ornek bize de :)
 
250 kva trafodan 900 metre uzaklıkta 3 adet (120 mtlik alan) aynı yönde 230 metre daha gidildikten sonra 11 direkli (440 metrelik alan) aydınlatma yapacağım. 12 metre tekkonsol 250 w düşünüyorum
1. pano çıkışından 2 noktaya ayrı kablo ve noktalar başına box mı koymalıyım kesit ne olmalı, direkler arası kablo nasıl bir kanaldan gitmeli yada tavadan
2.tedaş birim fiyat kitabında 5.5.4 pozundaki 12/3 (3 konsol uzunluğu mu)uygun mu yoksa ad1-120/20 mi tam olarak aradaki fark malzeme farkı mı
3. tedaş daki GT,GKT,Gn ne demek GKN/170?
4. OG ve AG travers ve konsol 5.5.5 pozunu eklemeli miyim?
5. Seçilen aydınlatma direği için ek olarak Sigorta topraklama çubuğu vb. seçmelimiyim yoksa fiyata dahil mi?
6. Ayrıca her bir direk için armatür ve ampül seçmeliyim değil mi

900m besleme mesafesi çok fazla ! Buna mecbursan önce tek hat şemanı iyi oluşturup gerilim düşümü+akım kontrolü yani kesit hesabı yapman gerekli. Aydınlatma panosunu trafodan 900m ileri koyacaksın. Yükünde epey var hesabı iyi yapmalısın.

1- Hesap yapman gerektiğini belirttim. Yeraltına kablo döşeyeceksin tava nereden çıktı :) aydınlatma için yerltına galeri mi yapacaksın !
2- 5.5.4 pozu ile başlayan galvaniz sac poligon direklerle işin yok senin kesirden sonraki kısım tepe kuvvetidir konsol boyu falan değil :)
Kullamayı düşündüğün tek konsollu 12m'lik 2m konsollu direk pozunda 5.5.3.2.33
3- OG Galvaniz direğin konsolu traversi o senin iş ile alakası yok :)
4- Galvaniz poligon aydınlatma direği dikeceksin arkadaş ne işin var OG galvaniz direk traversiyle konsoluyla !
5- Sigorta, topraklama elektrodu ve topraklama iletkeni ayrı gireceksin !
6- (20.5.1.0.4) Sodyum buharlı 250w Armatür (20.6.1.0.5) Sodyum buharlı ampul

Bu soruları soran adam ne bu işin projesini yapabilir nede keşfini hazırlayıp dökümünü çıkartabilir ! Yakından destek alman şart !
 
İlginiz içi teşekkürler yalnız
1. madde için köprü üstünde aydınlatma olacak belli mesafeye kadar yer altı gitse de köprü de illaki tava olması gerekmez mi
 
Bu arada direkler için 6A otomatik Sigorta uygun mudur?
direk topraklamaları münferit mi yoksa kablo ile direkler irtibatlı mı yapılmalı?
Kesit 1*10? 1*25? seçilmeli seçimde mesafemi etken Ayrıca direkler irtibatlı olursa topraklama kazığı sayısı ölçümlemi belirlenmeli?
 
İlginiz içi teşekkürler yalnız
1. madde için köprü üstünde aydınlatma olacak belli mesafeye kadar yer altı gitse de köprü de illaki tava olması gerekmez mi
Köprülü üstgeçit imalat halinde mi mevcut mu? İmalat halinde ise tavaya gerek yok. Yaya yolu betonu altına borulama ve ankrajlama yapılır. Mevcutsa geçmişte boş boru atılmamışsa tava atılması gerekir.

Topraklamada genel uygulama 35mm² çıplak bakır boydan boya serilir her direkle irtibatlandırılır. Başa ortaya sona elektrod çakılır. İş bitiminde ölçüm yapılıp uygunluğu raporlanır. Kaçak akım rölesi kullanılacağı için uygunluk sorun olmayacaktır !
 
Son düzenleme:
0mmakW.jpg
 

Ekli dosyalar

  • upload_2016-1-5_12-57-51.png
    upload_2016-1-5_12-57-51.png
    175.7 KB · Görüntüleme: 17
Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler
Size bir iki sorum daha olcaktı
1-Aydınlatma yapılcak noktaya ENh döşeyeceğiz başka ihityaçlarda var takribi400 kva trafo koyacağız
hat swallow olacak T,D,Z,N tipi direklerden sonra müşterek direği dönüp sonra tekrar önceki direk tiplerine dönebilirmiyiz.
2-500 mt açıklık olan bir vadiden atlayacağız iki durdurucu tip ile bu açıklığı geçmek mümkünmü?
 