Merhabalar,
Öncelikle şöntleyeceğiniz switch yağ seviye svitch'i dir. Oil seperator'de ki yağ belli bir seviyenin altına düştüğü zaman bu switch emniyet amaçlı cihazı çalıştırmaz. Bu switch'i şöntlediğiniz zaman separator'de yağ olmasa bile cihaz çalışacaktır ve kompresorle ilgili çok büyük arızalara yol açacaktır.
Bu cihazlarda yağ kaldırma sorunu öncelikli olarak 2 sebepden kaynaklanmaktadır.
1. Düşük kule suyu sıcaklığından kaynaklanan, düşük kondenser basıncı ile çalışması durumunda yağ sürükleme sorunu.
2. Yağ seperatorunun altında bulunan selenoid valve'in arızalanması nedeni ile cihaz durduğu zaman, selenoid'in kaçırması sebebi ile yağın sürüklenmesi.
Yağı geri toplamak için en akıllıca yöntem, seviye switch'ini şöntlemeden yağ seperatorune yağ ilavesi yapıp cihazı çalıştırarak kule suyu sıcaklığını arttırıp cihazı yüksek basınçta çalıştırıp sisteme karışmış olan yağı cihazın kendisinin toplamasını sağlamaktır. Bu şekilde cihaz çalıştırılarak yağ seperatore toplanır, fazla yağ'da servis vanasından geri alınır.