Ne zaman kompresör devreye girdiğinde o zaman
Sigorta atıyor ise 2 olasılık var kompresör sıkışık olduğu için yada kalkış yapamadığı için yüksek akım çekip sigortayı attırıyor yada kompresör kısadevre içeriden o yüzden sigorta atıyor.
Ölçü aletinizi ohm direnç ölçüm kademesine alıp 200 ohm kademesinde kompresöre giren uçları ayırıp 3 adet uç göreceksiniz. ohm değerlerini karşılıklı ölçeceksiniz. 3 ayrı değer göreceksiniz. örnek verirsem 3 ohm 5 ohm 8 ohm. biri ana sargı diğeri yardımcı sargı son gördüğünüz en büyük değerde hem ana hemde yardımcı sargının toplamı yani iki sargı seri bağlı şekildedir.
Eğer bu değerleri 0 ( sıfır ) görüyorsanız kısa devre vardır veya ölçüm uçları ile cihazın şasesi arasında da ölçüm yapmalısınız. bu yaptığınız ölçümde sonsuz ohm görmelisiniz.. ölcü aletinizin kademesini yükseltipte bakmalısınız.
bunlar normal ise kalkış kapasitörünü bir kapasitemetre ile ölçmelisiniz. üzerinde 50 mf 45 mf gibi bir değer okuyacaksınız birde 5 mf gibi büyük olan değer kompresörün kalkış kapasitör değeri diğeri fanındır. kapasitemetre her ölçü aletinde olmaz. o yüzden bulabilirseniz yeni bir kapasitör ile değiştirmenizi sonra denemenizi öneririm. yeni kapasitörler 10 tl civarında.
Kolay gelsin.