York klima soğutuyor fakat ısıtmıyor

Cemil dostum yorumuna katılamayacağım. Öyle düşünürsen inverter cihazlarıda sök at onlarda daha fazla elektronik var..

Ben yorumuna malesef katılamıyorum. Tamir yapan kişi bence doğru tamir yapmadı yada sonradan sıkıntı çıktı. Elektronik her zaman kötü değildir. Bazen gereklidir. Şu içinde bulunduğumuz zamanda ise bence önemli bir konu.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Dostum şu durumda bağlantı hatası yok ise kartınız sigortayı attırıyor.

Bağlantı hatası nedir cihazınızda faz nötr ve toprak bağlantısı var. Şebekeden gelen fazı yanlışlıkla toprağa bağladılarsa sorun oluşabilir yada karttaki arıza giderilememiştir. Önce doğru bağlantı kontrol edilmeli sonrasında kart tekrar incelemeye alınmalı.

Kolay gelsin.

abi bağlatıda hata yok şemasından kontrol ettim kartı çıkarınca sıkıntı çözüldü adamların nasıl iş yaptıkları malum boşu boşuna 40 km git gel yapıcam yine

valla arkadaş sistemi sök yeniden basit bir otomasyon yap kartı da at
ikdebir arıza yapar kartlı sistem

abi ne otomasyonu ben uluslararsı ilişkiler okudum daha bunları zar zor anlıyorum:) ne öğrendiysem hepsi kendi çabamla oldu

kartı yapan adam kontrol etmiyomu adanda sebahattin ustamız var elektrinikçi çukurova elektronik alalh başımızdan eksik etmesin çıkmadığı yapamadıgı yok

adana çok uzak ya sözüm meclisten dışarı ustaların ne kadar iş yaptıkları malum
 
ağrızanın dış ünitede olduğunu anladım ne zaman kompresör çalışırsa o zaman şalter atıyor şimdi kartı sağlam kondansatör var iki tane bunları multimetre ile ölçebilir miyim ayrıca kompresörü ve fanı nasıl sağlam olduğunu anlarım
 
Ne zaman kompresör devreye girdiğinde o zaman sigorta atıyor ise 2 olasılık var kompresör sıkışık olduğu için yada kalkış yapamadığı için yüksek akım çekip sigortayı attırıyor yada kompresör kısadevre içeriden o yüzden sigorta atıyor.

Ölçü aletinizi ohm direnç ölçüm kademesine alıp 200 ohm kademesinde kompresöre giren uçları ayırıp 3 adet uç göreceksiniz. ohm değerlerini karşılıklı ölçeceksiniz. 3 ayrı değer göreceksiniz. örnek verirsem 3 ohm 5 ohm 8 ohm. biri ana sargı diğeri yardımcı sargı son gördüğünüz en büyük değerde hem ana hemde yardımcı sargının toplamı yani iki sargı seri bağlı şekildedir.

Eğer bu değerleri 0 ( sıfır ) görüyorsanız kısa devre vardır veya ölçüm uçları ile cihazın şasesi arasında da ölçüm yapmalısınız. bu yaptığınız ölçümde sonsuz ohm görmelisiniz.. ölcü aletinizin kademesini yükseltipte bakmalısınız.

bunlar normal ise kalkış kapasitörünü bir kapasitemetre ile ölçmelisiniz. üzerinde 50 mf 45 mf gibi bir değer okuyacaksınız birde 5 mf gibi büyük olan değer kompresörün kalkış kapasitör değeri diğeri fanındır. kapasitemetre her ölçü aletinde olmaz. o yüzden bulabilirseniz yeni bir kapasitör ile değiştirmenizi sonra denemenizi öneririm. yeni kapasitörler 10 tl civarında.

Kolay gelsin.
 
Ne zaman kompresör devreye girdiğinde o zaman sigorta atıyor ise 2 olasılık var kompresör sıkışık olduğu için yada kalkış yapamadığı için yüksek akım çekip sigortayı attırıyor yada kompresör kısadevre içeriden o yüzden sigorta atıyor.

Ölçü aletinizi ohm direnç ölçüm kademesine alıp 200 ohm kademesinde kompresöre giren uçları ayırıp 3 adet uç göreceksiniz. ohm değerlerini karşılıklı ölçeceksiniz. 3 ayrı değer göreceksiniz. örnek verirsem 3 ohm 5 ohm 8 ohm. biri ana sargı diğeri yardımcı sargı son gördüğünüz en büyük değerde hem ana hemde yardımcı sargının toplamı yani iki sargı seri bağlı şekildedir.

Eğer bu değerleri 0 ( sıfır ) görüyorsanız kısa devre vardır veya ölçüm uçları ile cihazın şasesi arasında da ölçüm yapmalısınız. bu yaptığınız ölçümde sonsuz ohm görmelisiniz.. ölcü aletinizin kademesini yükseltipte bakmalısınız.

bunlar normal ise kalkış kapasitörünü bir kapasitemetre ile ölçmelisiniz. üzerinde 50 mf 45 mf gibi bir değer okuyacaksınız birde 5 mf gibi büyük olan değer kompresörün kalkış kapasitör değeri diğeri fanındır. kapasitemetre her ölçü aletinde olmaz. o yüzden bulabilirseniz yeni bir kapasitör ile değiştirmenizi sonra denemenizi öneririm. yeni kapasitörler 10 tl civarında.

Kolay gelsin.

teşekkür ederim bende kapasitörlerden şüpheliyim bende kapasitemetre yok malesef kapasitörlerin üzerinde birinde 25uf diğerinde 20 uf yazıyor şimdi kompresörün ohm değerini ölçeyim eğer kompresör sıkışıksa ne yapmak gerekir acaba
 
sende haklısın kardeşim teknoloji ilerledikçe ustalar geri kalıdı kimse kendini geliştirmiyor ben biliyomdiyo bu işi okadar
 
teşekkür ederim sorun karttan çıkarınca düzeldi daha önceden varistör patlaktı onu değiştirmişti adam oldu dedi ama olmamış sanırım bursada bu kartı yapabilecek birini tanıyan var mı

ERKAN :05494535343
BU numarayı ararsan sana kartlar hakkında yardımcı olurlar ben sureklı kart arızalarımı
arkadaşa goturuyorum ve sorunsuz
 
sıkışan kompresörü büyük kondansatör taksak açabilir miyiz
 
sıkışan kompresörü büyük kondansatör taksak açabilir miyiz

Daha önceki denemelerimde daha büyük kapasitör takarak çalıştırdığım kompresörler oldu ama uzun ömürlü çalışmadılar. Çok zorda kaldığımda tekiçle darbeler vurarakta açtığım kompresörler oldu.. pistonlu bir kompresörde kapasitörü söküp start ucuna manual kalkışta direkt voltaj verip kompresörü kaldırdığımda oldu. ama 2-3 saniyeyi geçirmeden..

sıkışan kompresörün açılması şansdır. çok sıkışık ise açılması mümkün olmayabilir. kompresörü kesip açıp mekanik olarak açmak gerekebilir. çok işçiliktir..

kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,703
Mesajlar
929,093
Kullanıcılar
452,408
Son üye
octaiceri

Yeni konular

Geri
Üst