York YLCA 40 Soğutma Grubu A1 ve Ht Arızaları

demket

Üye
Katılım
19 Nis 2009
Mesajlar
13
Puanları
1
Kullanmakta olduğumuz York YLCA40 Soğutma Grubu (Chiller) neredeyse her sabah ve gün içinde bir iki kez ilk olarak A1 hatası (Antifreeze Alarm) peşine de Ht hatası (Suda yüksek sıcaklık alarmı) vermektedir.

Ht hatasının sebebi tahmin ettiğimiz kadarıyla A1 hatasıyla durması ve soğutmaya çalıştığı yerden aldığı ısı ile ısınması diye düşünüyoruz. Bu sebeple önceliğimiz A1 hatasında.

Bildiğim kadarıyla donmaya karşı kullanılan rezistanslar mevcut. Sorun bu olabilir mi? Eğer öyle ise bu rezistansların yeri nerededir?

Teşekkürler,
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Chillerin su giriş-çıkış boru bağlantılarının üzerinde sıcaklık sensörleri vardır. Bunlardan biri arızalı olabilir. Tesisatta su azaldığı için bu arızayı vermiş olabilir. Flow switch'de arıza olabilir.
 
Arıza kontrol ünitesinde çıktı. Bu, sıklıkla yaşanan bir durummuş. Başınıza gelirse ve her sensör sağlamsa kontrol ünitesini değiştirin.

Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,173
Mesajlar
923,920
Kullanıcılar
451,525
Son üye
ituran20

Yeni konular

Geri
Üst