York YLCA 40 Soğutma Grubu A1 ve Ht Arızaları

demket

Üye
Katılım
19 Nis 2009
Mesajlar
13
Puanları
1
Kullanmakta olduğumuz York YLCA40 Soğutma Grubu (Chiller) neredeyse her sabah ve gün içinde bir iki kez ilk olarak A1 hatası (Antifreeze Alarm) peşine de Ht hatası (Suda yüksek sıcaklık alarmı) vermektedir.

Ht hatasının sebebi tahmin ettiğimiz kadarıyla A1 hatasıyla durması ve soğutmaya çalıştığı yerden aldığı ısı ile ısınması diye düşünüyoruz. Bu sebeple önceliğimiz A1 hatasında.

Bildiğim kadarıyla donmaya karşı kullanılan rezistanslar mevcut. Sorun bu olabilir mi? Eğer öyle ise bu rezistansların yeri nerededir?

Teşekkürler,
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Chillerin su giriş-çıkış boru bağlantılarının üzerinde sıcaklık sensörleri vardır. Bunlardan biri arızalı olabilir. Tesisatta su azaldığı için bu arızayı vermiş olabilir. Flow switch'de arıza olabilir.
 
Arıza kontrol ünitesinde çıktı. Bu, sıklıkla yaşanan bir durummuş. Başınıza gelirse ve her sensör sağlamsa kontrol ünitesini değiştirin.

Kolay gelsin.
 