SİEMENNS MİCROMASTER 440 SURUCU PARAMERTELERİ
P NO------ DEĞER----- AÇIKLAMA
P3 - 2 - ERİŞİM MODU
P10 -1 -HIZLI DEVREYE ALMA
P304 - 220V - MOTOR VOLTAJI
P307 - 1,5 KW - MOTOR GÜCÜ
P308 - 0,73 COS-f - MOTOR ETİKETİ
P311 - 935 - MOTOR DEVRİ
P335 - 1 - MOTOR SOĞUTMA ŞEKLİ
P700 - 1 - PANELDEN START-STOP
P1000 - 2 - REFERANS POTANSIYOMETRE
P1080 - 0 - MİNUMUM FREKANS
P1082 - 60 - MAXSİMUM FREKANS
P1120 - 3SN - KAKIŞ SURESI
P1221 - 1,5SN - DURUŞ SÜRESİ
P1300 - 20 - GERİ BESLEMESİZ VEKTÖR MODU
P1910 - 1 - MOTOR DEĞERİNİ OTOMATİK OKUMA
P3900 - 3 - PROSEDÜRDEN ÇIKIŞ VE RESET
Bunları yapınca(BUSSY) yazar.Ardından panelden start verilir ve alarm gidene kadar beklenir.Bu arada motordan ses gelir.
UYGULAMA
P3 - 3 - UZMAN MODU
P700 - 2 - KLEMENSTEN KUMANDA
P2000 - 50 - MAX FREKANS
NOT:
Bu ayarları yapmadan önce fabrika ayarlarına reset atmak tavsiye edilir.
P10 - 30
P970 - 1 - Not: Reset atma işlemi 8 sn sürer
not=hız bilgisi pot olarak ayarlanmıştır.