  1. 30 KW Motor 1250 Mt Mesafe İçin Kablo Seçimi

    Sn. D3D , Gerekli hesaplamalar için verdiğiniz bilgiler yeterli değil. Şu konularda bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışırım. 1- Enerji aldığınız nokta trafo AG. dağıtım panosumu veya elektrik dağıtım şebekesi mi , eğer elektrik dağıtım şebekesi ise trafoya olan uzaklık ve iletken tertibi...
  2. 4x(1x185/25) XPLE Kilometre Direnç Değeleri Nedir?

    Sn. gem , Anladığım kadarıyla yapacağınız kısa devre hesabı için böyle bir bilgiye ihtiyacınız oldu. Kilometrik omik direnç r0 = 0,0991 Ohm./km. , 31,5 kV. gerilim değerine göre kilometrik endüktif reaktans x0 = 0,173 Ohm./km. Selamlar . .
  3. 400 KVA Trafo İçin Ana Hattan Kablo Çekimi

    Sn. ozko7 , Mesajınızdan anladığıma göre 6,3 kV. yani OG. devresindeki kabloyu soruyor iseniz OG. kablo seçiminde öncelikli olarak kısa devre hesabının yapılması , burada belirlenecek kesitin akım taşıma kapasitesine göre tahkik edilmesi gerekir , OG. kısa devre hesabına esas doneler olmadan...
  4. Kablo Sorunu

    Sn. 6734 , Sn. Pardus un dediği gibi eğer resmi kabullü bir yapıyorsanız kabulde sıkıntı yaşarsınız ama oda bir proje tadilatı ile halledilir , teknik yönden herhangibir sıkıntı olmaz. 4x16 NYY kabloyu uçlarını birleştirerek tek faz iletkeni olarak kullanacak olursanız akım taşıma kapasitesi...
  5. Kablo Sorunu

    Sn. 6734 , Kompanzasyon panonuzdaki kondansatör gücünü belirtirseniz , kullanılacak kabloyu ona göre belirleyebiliriz. Selamlar . .
  6. 40 KV Ne Demek?

    Sn. mehmet bülent , Sn. ahnur ' un dediği gibi siz herhalde kV. ile kW. birimlerini karıştırdınız . Anladığım kadarıyla tablo gücünüz 40 kW. , bu değere göre talep faktörünüz belli değil ama 1 kabul edersek kabloyu açıkta veya boru içerisinde döşiyecek iseniz 3x25+16 NYY (veya 3x35+16 Alvinal) ...
  7. 250 KVA Trafo Çıkışı 95'lik Kablo Yeterli mi?

    Sn. mare05 , 250 kVA. trafonun sekonder akımı 357 A. dir , bu akımın taşınması için 2x(3x70+35 NYY) kablo kullanılır , bu nedenle düşündüğünüz şekilde 1 adet 3x70+35 NYY kablo ile 1 adet 3x25+16 NYY kabloyu paralel kullanarak sorunu çözemezsiniz , kabloların dirençlerine göre iki kablo üzerinden...
  8. OG Sistem İçin XLPE Kablo Seçimi

    Merhaba Sn. hesseno , Mesajımda belirttiğim trafo merkezi TEİAŞ. a ait YG(154 -380 kV.) / OG.(6,3 - 10,5 - 15,8 - 31,5 - 34,5 kV.) trafo merkezleridir. YG. Enterkonnekte sistemin kısa devre akım değerleri ve indirici merkezdeki trafo %uk değerleri bilgileri TEİAŞ. tan alınabilir. Kaynak noktamız...
  9. OG Sistem İçin XLPE Kablo Seçimi

    Merhaba , 154 kV. veya 380 kV. sistem kısa devre akımını ve buna bağlı olarak sistem empedansını TEİAŞ. tan öğrenebilirsiniz . OG. dağıtım sistemi empedansını TEİAŞ. TM. den itibaren şebekenin uzunluk , kesit , kablo veya havai hat olması gibi değişkenlere bağlı olarak kendinizin hesaplaması...
  10. og enh

    Merhaba , OG. ENH. geniş aralıklı hatlardır. Bazen öyle durumlar olabilir ki , çeşitli nedenlerden dolayı bir önceki veya sonraki direkten enerji alabilme imkanınız yoktur. Bu durumda Elektrik Dağıtım Şirketi iki direk arasına aliğmanda (hat doğrultusunda) bir direk dikilmesiyle bu direkten...
  11. AER (Alpek) Havai Hat İletkenlerinin Cerleri

    Merhaba , İlginize teşekkür ederim. Bu zamana kadar bizde nötr kesitinde gerilmeyi 5 kg./mm2. kabul ederek hesaplama yapıyorduk , ama biraz araştırınca gördümki aynı şarlarda iletkendeki (Alpek için) gerilme kesite göre doğrusal (lineer) olarak değişmiyor , nötr kesitindeki gerilmenin 10...
  12. AER (Alpek) Havai Hat İletkenlerinin Cerleri

    İlginize teşekkür ederim , mail adresim [email protected] , selamlar . .
  13. AER (Alpek) Havai Hat İletkenlerinin Cerleri

    Merhaba Arkadaşlar , 40 ve 50 m. mesafelerde Alpek iletkenlerin cerlerini gösterir bir tablo veya hesaplama yöntemi konusunda döküman arıyorum. İlgilenecek olan arkadaşlara teşekkürlerimi arz ederim. Selamlar . .
  14. yüksek gerilim işletme talimatı

    Merhabalar , Arkadaşlar 31.5 kV. OG. DM. lerde kullanılmak üzere benimde işletme talimatına ihtiyacım var. Elinde olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ? Selamlar . .
  15. Enh ve Trafo Projelendirme

    Merhaba , Standart olmıyan özel tip trafo binası projesi kesit görünüşlerinde kullanmak için 31.5/0.4 kV. 2000 kVA. trafonun dwg. fotmatında üstten ve yandan çizimlerine ihtiyacım var. İlgilenecek arkadaşlara teşekkür ederim. Selamlar . .
  16. Demir Direk Detay Çizimi

    Merhabalar , Aradığınız OG. ve AG. demir direk teknik resimlerini EMO. (Elektrik Mühendisleri Odası) ndaki tip projelerden temin edebilirsiniz. Tekil olarak ne aradığınızı bildirebilirseniz elimde varsa gönderebilirim. Selamlar . .