Sn. ozko7 ,
Mesajınızdan anladığıma göre 6,3 kV. yani OG. devresindeki kabloyu soruyor iseniz OG. kablo seçiminde öncelikli olarak kısa devre hesabının yapılması , burada belirlenecek kesitin akım taşıma kapasitesine göre tahkik edilmesi gerekir , OG. kısa devre hesabına esas doneler olmadan kısa devre hesabı yapılamaz ve bu durumda da kullanılacak olan kablo kesitinden bahsedilmesi hava da kalan bir şey olur. Ayrıca yapılacak bir OG. tesisinin muhakkak surette projelendirilmesi ve tesisin tamamlanmasına müteakip bir heyet tarafından kabulünün yapılması gerekir. Yok eğer AG. devresi için kablo kesiti soruyor iseniz 400 kVA. gücündeki bir trafonun segonder akımı 577 A. olup , akım taşıma kapasitesi yönünden 2(3x150+70 NYY) kablo kullanılması gerekir. Eğer 500 m. mesafeye bu gücü taşımayı düşünüyor iseniz kabloya günah olur ve ayrıca çok enerji kaybı olur , o nedenle trafoyu oraya taşıyın. Selamlar . .