Arama sonuçlarınız

  1. ssektorss

    ag direk türleri

    535 metre sarp arazi de hemde bayağı bir meyille ag taşımam gerekiyor ag odun direklerinde kullanılan fincanların en büyük olanları kaç mm2 kablo taşır daha doğrusu ag direklerine çekilen alüminyum tellerin en kalını kaç mm2 olur
  2. ssektorss

    kablo ısınırmı

    tek kaynak makinesi normal kaynak sırasında 23 amper çekiyor diğeri de yeni geldi tabi bu arada devamlı olmamakla birlikte 3 ve 4 kw lık alıcılarda devreye girip çıkıyor peyderpey devamlı yükte olacak olanlar iki adet kaynak maskinesi bugün iki saat gibi bir süre çaıştılar kabloda herangi bir...
  3. ssektorss

    kablo ısınırmı

    arkadaşlar 4*6 lık kablo 130 metre mesafeden tek kaynak makinesini çaıştırıyor bi tane daha aynı büyüklükte kaynak makinesi ilave etsem kaldırırmı acabatabi bunun yanında çanta kaynak ispiral gibi cihazarda var ama her zaman yükte değiller kurtarırmı dersiniz
  4. ssektorss

    alpek kablo nereye kadar

    kablo alpek kablo hatbaşı gerilimi 435 v şuan 950 nci metredeyiz gerilim şuan 376 ya kadar düştü şimdilik 2 adet 3*120 mm kare
  5. ssektorss

    ani su ısıtıcıyla sıcak su dağılımı

    arkadaşlar hani bildiğimiz ani su ısıtıcıları varya bunun sıcak su çıkışından batarya sıcak su girişlerine su versem ani su ısıtıcının soğuk girişi devamlı açık kalsa sıcak suyu açtığımda sıcak su gelir gelirde sıcak suyu kapattığımda rezistans çok ısınırmı ben bazı ani su ısıtıcılarında ısı...
  6. ssektorss

    alpek kablo nereye kadar

    arkadaşlar tünel işi yapıyoruz ve 2000 metre mesafeye alpek yani alüminyum kabloyla gitmek zorundayız bunun için gereken kesit ne olabilir N(YÜK):SADECE 60 KW ASENKRON MOTOR BU ARADA GİRİŞTEKİ TERMİK MANYETİK ŞALTER 250 AMPER TROİDAL akım trafosuyla kısa devrelere karşı korumalı 0,3 a...
  7. ssektorss

    Endüktif Reaktif Sorununa Tüm Arkadaşlarla El Ele

    bizim şantiyede kullandığımız çoğu kondansatörün kontaktör kontakları eriyor kompanzasyon kontaktörü olmasına rağmen orjinal olduğuna garanti veremem ama kontaktörlerde federal ve rtr malı inanın şimdiye kadar 15 tane değimişizdir kontaktörlerin kendi üzerinde 380-415 v arası 20 kvar...
  8. ssektorss

    Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

    trafo kendimize ait olduğu için gerilim düşümünü %15 olarak dşünürsem l.N/K.S.U.=0.15 BUDA 2000*65000/35*240*435=130000000/3654000=35,5 BUDA 0,35 BÜYÜKTÜR 0,15 TEN 240 DEĞİLDE SANIRIM 300 MM KARELİK ALÜMİNYUM KABLO GEREKİYOR
  9. ssektorss

    Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

    evet yük 65kw lık bir motor sizce kaç mm kabloyla gerilim düşümü yaşmadan sonuca ulaşabilirim trafo voltajım 435 volt ben arttırdım şuan 930 uncu metredeyim tünel işiyapıyoruz yer altı acaba 2000 metreye en az kaç mm kare alüminyum kabloyla ulaşabilirim
  10. ssektorss

    Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

    sayaş bağlantıları değişti akım trafoları yandığı için mecburan değiştirmek zorunda kaldık bu kondudan ayrı olarak 2000 metre mesafeye 65 kw lık bir yük en uygun olarak alüminyum kabloyla kaç mm kare kesitle taşınabilir
  11. ssektorss

    Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

    hayır rotasyon düz fakat invertörlü 75 kw lık bir fan var ama eskiden böyle bir sorun yoktu sayacın markası es-em
  12. ssektorss

    Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

    arkadaşlar şantiyemizde kurulu 400 kvarlık trafonun ana sayaç girişine bağlı kablolar darbe sonucu yandı pano yu değiştirdik sayaç o günden sonra indüktif hiç yazmaz iken devreye bağlı kapasitif bile olmadan kapasitif yazıyor acaba sayaç bağlantılarımı ters oldu bir fikriniz varmı?
  13. ssektorss

    toprak hattını nasıl ölçebilirim

    bizim çalıştığımız arazi genelde taşlık bu nedenle topraklama hattımız pek güçlü olmuyor topraklama hattınının 0,5 e yakın olması gerekli heralde bunun ölçümünü hangi aletle yapabilirim.ve güçlendirmek için neler önerirsiniz.
  14. ssektorss

    nötr - toprak arası 250 volt

    arkadaşlar şantiyemizde kendi aldığımız 400 kvarlık trafonun nötr hattına faz geçişi oldu faz toprak arası 250 volt civarında ölçüldü trafoya zamanında dinamit taşı çarptı ve trafonun yağı biraz boşandı bu durum acaba yıldız noktasında kopmayamı sebep oldu
  15. ssektorss

    İndüktif Reaktif Sıkıntısı

    arkadaşlar elimde 160 kw büyüklüğünde tersiyer(kırıcı) motoru var motorun akım periyodu malzeme niteliğine göre 90 amperden 250 ampere kadar değişim gösteriyor devamlı oynama var yani elimdeki reaktif röle indüktifi karşılamada gecikiyor elimdedebaşka röle yok sistemde toplam 95 kvar kondansatör...
  16. ssektorss

    Reaktİf yaziliyor

    sayaç markasıda hiç azımsanmayacak bir marka es-em yinede bakmak lazım
  17. ssektorss

    kontaktör patladı temin etme imkanım yok acil çözüm

    eğer motor 50 kw - 70 kw civarındaysa her geriye kalan her iki kontaktörüde paralel olarak üçgen kullan voltajın eğer 380 ise trafodan 400-415 lere çıkar hadi kolay gelsin
  18. ssektorss

    2 Adet Motorun, Şamandıra ile kontrolü.

    uzunköprülü bu tanka ayçiçek yağınını m2 mi dolduruyor anladığım doğruysa yağ bittikten sonra 20 saniyede yine yağ eklensin diyorsun
  19. ssektorss

    motor o.g yi kesiyor

    arkadaşlar elimde 160 kw gücünde bir kırıcı motoru var yüke aldığımda ana şebekenin o.g nin enerjisini kesiyor bu tip yükler o.g ye fazla etki etmez diye sanıyordum demekki etkileyebiliyormuş sizcede bundanmıdır
  20. ssektorss

    Reaktİf yaziliyor

    KondansatÜrlerİ devreye aldiĞimda ampermetreden 130-150 amper arasi bİr akim gÖsterİyor
Geri
Üst