Arama sonuçlarınız

  1. TheRisky

    Chevrolet Cruze

    S.a. Chavrolet türkiye pazarından çekilme kararı aldı 2015 başlarından itibaren satışı zorlaştıve piyasada değer kaybetti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen alacağın araç 2012 model ve üzeri 1.6 110 bg alacaksan ve uzun vadeli binerim diyorsan çok güzel araba derim ve o paralara o konforu bulman...
  2. TheRisky

    Bu Pano Çalışırmı?

    Kardeş arkadaş kendince akıl oyunu yapmış bunu da başarmış diyelim. Ayrıca bildiğimiz klasik güç devrelerinden daha kolay ve pratik olmuş. ;)
  3. TheRisky

    Bu Pano Çalışırmı?

    Güç devresine çalışman lazım kısmını incelemen lazım olarak değişmen inceliğini takdir ediyorum. Ayrıca motor kablolarının besleme kısmını 1. ve 2. kontaktörün altında bağlı olan köprülere Şöntleme kısmını ise 2.ve 3. kontaktörün üst kısmına paralel bağlarsan güç devresi çalışır. Denemesi...
  4. TheRisky

    Bu Pano Çalışırmı?

    Neresi yanlış ?
  5. TheRisky

    Bu Pano Çalışırmı?

    Elektriksel kilitleme yapılmış gibi görünüyor. Normalde kapalı kontağı kullandı ise yıldız kontaktörü bırakmadan üçgen çekmez, normalde açık kontak kullandı ise zaten kontaktör çekmez. kumandada buton devresi yanlış anlatıma göre, enerji verildiğinde M kontaktörü direkt çekecek. Güç devresi...
  6. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Slm kardeş resimde M6000.0 veya M234.1 geliyorsa yeni değer olarak 0 yazıyor. Senin programdan anladığım kadarı ile "konv_enk_set" sürekli geliyor ve encodere sürekli 0 yazıyor. Bende çalışan bu
  7. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Arkadaşım önce şunu yap. Encoderi sistemden sök ve yanına al plc ye direkt gir. ek olmadan. ve değerlere tekrar bak. Bu arada bizdeprograma bakalım. Yalnız encoderin bağlı olduğu input kanal adreslerini de yazı ver
  8. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Pano tarafı kalsın encoder tarafını iptal et
  9. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Blendajın görevini tam anlamı ile yapa bilmesi için bir tarafın boşta olması gerekmezmi? Mesela blendajlı bir moto kablosu yaptınız blendajın 1 tarafı boşta diğer tarafı toprakta bağlı olması gerekir. iki taraf ta toprağa bağlı olursa devreyi tamamlar ve kalkan boşa çıkar benim bildiğim. Zaten...
  10. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Ek yaptığın kablo blendajlımı? Cpu markası nedir Programı siteye yükleye bilirmisin? Birde ben bakayım belki gözden kaçırdığın birşeyler vardır. Kullanmadığın encoder uclarını 0vdc ye bağlarsan encoder zarar görür. Encoderin kodu, bağlantı şeklin ve cpu da hangi kanallarda bağlı onuda yaz Bu...
  11. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Kardeş şaka gibisin.... :) Ya açtığın konulara verilen cevaplara iyice bakmıyorsun yada ne istediğini bilmiyorsun. Asenkron motor başlığı ile açtığın konuda 1 saatimi ayırıp sana plc programı hazırladım olmadı... Encoder başlığı ile açtığın konuda Plc'ye encoder takılabileceğini ve nasıl...
  12. TheRisky

    enkoder ters yöde sayıyor

    Slm. Bende birkaç sefer böyle bir sorunla karşılaştım 1. sinde mesafe yeterli olmadığından kabloya ek yapmıştık ek düzgün olmadığından kaynaklanmiştı. elleri lehim yerine kablo yüksüğü ile birleştirip izole bant yerine makaron kullanmıştım ve sorun çözülmüştü. 2. sinde ise çin malı bir sürücü...
  13. TheRisky

    Resim Arşivi

    Buda benden arkadaşlar iyi günlerde kullanırsınız inşallah
  14. TheRisky

    Encoder

    cpu marka ve kodu nedir? encoderi uygun güçkaynaği ile besler a ve b fazlarını cpu nun encoder kanalı hangi inputsa ona girersin. sen marka ve kod yaz yarin müsait oldugumda detayli bakip doğru cevaplar vereyim sana ok. selamlar.
  15. TheRisky

    Encoder

    Zaten encoder kullanılmış program var orada Encoder piyasada rotary encoder olarak satılır 100 puls luk yeter o iş için. cpu hızlı sayıcı kanallarıda genelde 0 ile 1 ve 6 ile 7 . inputlar olur.
  16. TheRisky

    Encoder

    Kardeş acaba bir kaç gün önce Asenkron motor başlığı ile açtığın konuya verilen cevaba baktinmi?
  17. TheRisky

    Asenkron motor

    Slm. Microwin ile bir çalışma yaptım örnekleme olarak. CPU226 REL olarak seçilmiştir. PROGRAM DENENMEMİŞTİR. Size akış algoritması olarak bir fikir verecektir. Banda bağlanılan encoder ile ilgli hesaplamaları anlaşılır biçimde belirttim siz saadece bağladığınız encoderin pals değerini ve bir...
  18. TheRisky

    Duy da 2 faz var

    Slm. Nötr hattı gevşemiş yada kopmuş olabilir. Devreyi tamamlamazsa bu tip yanılgılar olur. Dolayısı ile tüm tesisatın kontrol edilmesi gerekir. Yada anahtarda faz yerine nötrü kesmiş olabilirler yanlışlıkla. bozulan duy ise bunu tesadüfen bulmanızı sağlamış olabilir.
  19. TheRisky

    Asenktron Motor İle Ufak Asansör Yapımı

    Slm. Öncelikle belirtmekte fayda var. Asansör işleri okadar kolay değil çünki insan taşıyorlar, taşımasalar bile kontrol insanlarda. O yükün altında kalacak bir insanın yaşaması mümkün değil. Asansör işleri mekanik, elekronik ve elektriksel olarak yüksek güvenlik bilgileri gerektiren işlerdir...
  20. TheRisky

    Üç çıkış kontrollü zaman devresi

    Legrand 047 70 özellikleri aşağıda yazılı 4 adet çıkış ve her çıkış isteğe göre programlana bilir. Ayrıca bu modeller standart dijital zaman saatleri gibide istenilen zamana bağlı olaraktan açma yada kapama işlemini gerçekleştirebilir. 4 çıkışlı Coğrafi konum ayarlı Zaman saati Başlıca...
Geri
Üst