Arama sonuçlarınız

  1. Hız kontrole 3 farklı noktadan referans alarak kademeli olarak yük vermek ...

    termınal dedıgım kısım hanı suruculerın run komutu stop komutu verıldıgı yerler harıcı ınputların oldugu yer
  2. Hız kontrole 3 farklı noktadan referans alarak kademeli olarak yük vermek ...

    Siemens surucu hangı model ıse ınternette kullanım kılavuzu var onu bulursan hem baglantı semasını hemde parametre lıstesını bulabılırsın.
  3. Hız kontrole 3 farklı noktadan referans alarak kademeli olarak yük vermek ...

    Her motor bır role koy 1.röle cekerse surucunun bırıncı termınal ınputuna bagla 1 ve 2 .röle cekerse ıkıncı termınal ınputuna bagla 3 role cekerse aynı anda ucuncu termınal ınputuna bagla .ayrıca bu 3 termınal ınput ıcın surucunden hızları belırlemen lazım
  4. hsc komutları

    merhaba arkadaslar ; fatek plc de enkoder hangı komutlarla okunuyor ? HSC ayalarını programdan yaptım hangı komutu kullanıcam.bununla ılgılı örnek bır program gonderebılrımısınız ?
  5. Delta için Potansiyometre

    buna benzer uygulamayı su sekılde cozmustum.plc ıle surucuyu rs485 ten baglanıp surucunun frekans degerını modbus ıle gondermıstım.pedalın ınputunu onune özel flasor rolesını koyup ınc komutunla arttırıp gondermıstım.frekans degerını 50 ve uzerı oldugunda bı bıtı setleyıp dec komutla azalmıstım...
  6. Samkoon HMI

    usb driverinı kurmanız lazım..
  7. weintek hmi

    merhaba; hmı den program nasıl upload edılıyor sabit bir sifre ıstıyor upload için..
  8. weintek hmi

    tşk ederım programı temın ettımde yanlız programda upload secenegını bulamıyorum.
  9. weintek hmi

    merhaba ; hocam bu programı nerden temin edebılırız özdisanın sıtesındede yok yardımcı olabılırsınız ? tşk ederım
  10. weintek hmi

    weintek( ( weinvıew ) mt6056i hmi hangı yazılımla programlanıyor ?
  11. HMI dan girişler kontrol edilebilirmi nasıl?

    merhaba; siemens plc ve hmi ıle hiç calısmadım ama genel olarak sunu solıyebılırım hmı den plc nın fızıksel gırıslerını kontrol edemıyorsun.ancak plc nın merker bitlerını 0-1 yaparak cıkısları kontrol edebılırsın.
  12. çıkışları sıfırlama sorunu

    step motoru dırek plc nın cıkıslarına baglayamazsın arada bı step motoru surucu olması gerek bıde plc nın transıstör cıkıslı olması gerekır aynı cıkıs bobını kullanıyon kardesım tabıkıde cekılı olucak sen m100 ıcın m2 kullan m110 ıcınde m3 kullanan m2 ve m3 bobınınıde p54 parelel bagla
  13. çıkışları sıfırlama sorunu

    ls plc kullanıyorsun sanırım .pulse ve dir ucların hangı cıkıslara baglı.? ayrıca ılerı dogru surdun moturu hemen gerı surme araya 2 msn lık bı zaman koy.cıkısın setse ztn o cıkısın plc uzerındekı ısıgı yanar
  14. çıkışları sıfırlama sorunu

    tam olarak ne yapmak ıstedıgını anlamadım ama p54 p55 p56 p57 nın calısma sartları tamamsa bu cıkısları setle cıkısları kapatmak ıstıyorsan kapatma sartı saglanıyorsa resetle .ama sunuda unutma sureklı p54 p55 p56 p57 sette kalıyorsa resetleme yapmaz bunuda dıkkatte al.
  15. ENDA ET1121 ISI KARTI

    merhabalar; enda et1211 ısı kartına rs485 tan baglanıp sv ve pv degelerını okuyabılıyorum sorunum su et1211 ve buna baglı 5 tane slave ısı kartını (et1111) start stop ıle calıstırmak ıstıyorum modbus adreslerıne baktım run-stop ıcın gereklı hex adreslerını bulamadım.bu konuda yardımcı...
  16. transistör cıkıslı plc ye pnp fotosel

    merhaba ; plc niz transıstor cıkıslı ise plc output cıkısınız npn olucak bu sebeple röle baglantılarını yaparken bunuda dıkkatte alın.
  17. Zincir örme makinasına plc ile komut verme

    komple panoyu delta yapmanı tavsıye ederım.
  18. xinje plc

    merhaba ; xinje plc nasıldır kullanan arkadaslar olumlu olumsuz taraflarını yazabılırmı ?
  19. gemo ladder'de stop butonu sorunu

    makinenın en son ıslemı neyse onunla beraber birtane biti setle sonra acıle bastıgındada birtane biti setle ıkı bit set oldugunda tüm cıkısları resetle,acıl stop butonunu kaldırdıgında o ıkı bıtı resetlersın.
  20. 1 butonla 2 motor çalıştırma.

    pozitif tetikleme ve negatif tetıkleme kontaklarını kullanarakta yapabılırsın 1 basısta pozitif tetıkleme ıle 1 motoru set edersın 2. basıp cekmedede 2 motoru set edersın.
Geri
Üst