Arama sonuçlarınız

  1. aksoylar

    AMPER FARKLI ÇEKİYOR DAHLENDER

    Bağlantı şemasına baktınızmı.
  2. aksoylar

    AMPER FARKLI ÇEKİYOR DAHLENDER

    Evet yüksüz çalışırken, aldığımız değerler, yıldız’da normal fakat üçgen de sıkıntı var, bu arada motor yeni sarıldı.
  3. aksoylar

    AMPER FARKLI ÇEKİYOR DAHLENDER

    Etikette görünen motorumuz (BOŞTA) Yıldız’da 1.6 amper çekiyor üçgen’de 4.48 amper çekiyor hata nedir.
  4. aksoylar

    22 kw motor düşük amper çekiyo

    Bu şekil’de ise normal, termik ayarınız kaç’ta..? olması gereken termik 16-25, ayar ise 23 A ile sınırlanmalı.
  5. aksoylar

    22 kw motor düşük amper çekiyo

    Siz akımı nereden takip ediyorsunuz.
  6. aksoylar

    22 kw motor düşük amper çekiyo

    18 A. Yarı koldan’mı çekiyor, yarı koldan çekiyorsa normal’dir.Tam koldan çekiyorsa yük’te sıkıntı vardır.
  7. aksoylar

    Solar sürücü bağlantısı

    Hem şebeke, hemde solar bağlantılı devreye aldık, bi sıkıntı yok.
  8. aksoylar

    Solar sürücü bağlantısı

    Cihazın DC-V girişi mevcut, aldığımız voltaj 594-724 arası değişiyor. Biz hem şebeke, hemde ( DC bara ) bağlantılı yapsak nasıl olur, rotasyonlu çalışmazmı..?
  9. aksoylar

    Solar sürücü bağlantısı

    Ekranda görünen sürücüyü, DC bağlantı ile 11 KW dalgıç pompaya yol vermek istiyoruz, her kafadan bi ses çıkınca paylaşmak istedim, kimisi solar sürücü değil yanar diyor, kimisi hiç ilgisi yok sıkıntı olmaz diyor, ve bunu söyleyen bu işi yapan iki ayrı firma, ne dersiniz yol verelim’mi..? Yoksa...
  10. aksoylar

    siemens v20-5BE22 ile solar sulama ayarları

    Sezgin motor ELAZIĞ
  11. aksoylar

    FAZLAR ARASI AÇI 380/220

    Tıkladım, hata veriyor.
  12. aksoylar

    FAZLAR ARASI AÇI 380/220

    Asenkron motorlarlarda Fazlar arası açı ile ilgili pratik olarak şunu diyebilirmiyiz, oyuk sayısını 360*’ye böleriz ve U.V.W arası 120*’e olacak şekilde bağlantı yaparız, yani kısaca bu bütün motorlar’da standart bir işlemmidir bu yazdığım 380 Volt için, birde 220 volt için 180*’e diye biliyorum...
  13. aksoylar

    220 volt çift kondansatörlü motor yön değiştirme

    Kırmızı ve siyahların yer değişmesi aynı mevzu, sizin için hangisi kolay ise onu değişin, siz eklere dokunmadan siyahların yerini değiştiniz zaman veya kırmızıları yerini değiştğinizde aynı işlemi yapmış olacaksınız, size tecrübe olması açısından ikisinide deneyebilirsiniz.
  14. aksoylar

    220 volt çift kondansatörlü motor yön değiştirme

    Hiçbir eke karışmadan, siyah kabloları ortadan kesin ve yer değişin, daha sonra deneyin.
  15. aksoylar

    220 volt çift kondansatörlü motor yön değiştirme

    İşaretlediğim kabloların yerini değişin ANASARGI ucları.
  16. aksoylar

    Elektrikli vinç DEVRESİ

    İŞARETLİ YERDE TEKLİ KONDANSATÖR BAĞLI
  17. aksoylar

    Elektrikli vinç DEVRESİ

    Bu iki şema bağlamak istediğimiz motara ait,
  18. aksoylar

    Elektrikli vinç DEVRESİ

    TAKİP ETTİĞİM KADARI İLE KONDANSATÖRLERİN İKİSİ PARALEL DİĞERİ İSE İKİSİNE SERİ BAĞLANMIŞ, HATA BU OLABİLİRMİ. İKİLİ KONDANSATÖR MOTOR KLEMENSİNDE, TEKLİ OLAN KUMANDAYA BAĞLI.
  19. aksoylar

    Elektrikli vinç DEVRESİ

    Bi noktada hata ettiğim kesin, muhtemel’en bağlantıda hata yapıyoruz, motora direk enerji verildiğinde sorunsuz çalışıyor, swiç anahtarla çalışmıyor, swiç’i ES geçip tek yönlü düz bağladığımızda yine çalışmıyor.
  20. aksoylar

    Elektrikli vinç DEVRESİ

    BU ŞEKLE GÖRE BAĞLADIM netice alamadım.
Geri