Arama sonuçlarınız

  1. Volt ile ilgili bir soru

    230V etiketli cihazınızı 220V 'da güvenle kullanabilirsiniz.
  2. Elektriksel ve Butonsal kilitleme Arasındaki Fark Nedir?

    kilitleme ifadesi mühürleme olmalıydı. Buton kilitlemede hem açık hem de kapalı kontakları olan butonlar kullanılır.Elektriksel kilitlemede kapalı kontağı olan kontaktör kullanılır. Kontaktörün yapışma olasılığına karşı;elektriksel kilitleme daha güvenlidir.
  3. nötr kopması durumunda cihazların yanması ?

    Nötr hattı sadece 1 fazlı devrelerde koptuğunda alıcılara zarar vermez.3 faz beslemenin yapıldığı yerlerdeki 1 fazlı alıcılar dirençlerine bağlı olarak yüksek veya düşük gerilime maruz kalıp zarar görebilir.
  4. 1G gösterimli kablo ile 1x gösterimli kablonun farkı nedir

    1G yazıyorsa izole rengi sarı-yeşil,1x ise herhangi bir renk olabilir. 4G2,5mm2 kabloda:siyah ,kahve,gri,sarı-yeşil renkli iletkenler;4x2,5mm2 kabloda :siyah,kahve,gri,mavi renkli iletkenler bulunur.
  5. I=W/1.73XUXCOSQ "1.73 " DEĞERİ

    Günaydın Etiket bilgilerine göre verilen güç ;gerilim ile değişmez. 220v 50w yazan alıcıyı 220v da kullandığınızda 50w güç tüketeceğiniz gibi,24v 50w yazan alıcıyı 24v da kullandığınızda 50w tüketirsiniz.(yani etiket gücü işletme gerilimi altındaki güçtür) Şayet: Etikette yazan değer dahili...
  6. 14. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  7. 0.1 ohm topraklama

    Topraklamalar yönetmeliği'ne göre levha kullanılmamalıdır.Kazıkların boyu ve adedi toprak şartlarına bağlı olarak değişir.Kazık üst noktası üzerinde 0,5m toprak bulunması kazı yapılması,doğal yıpranmaya karşı önlem olarak tavsiye edilir.
  8. 0.1 ohm topraklama

    Kalın toprak örtüsü olan nemli topraklarda birkaç kazıkla bu değer sağlanabilir.Ancak kayalık ,kumlu arazide bu değere inmek uygulamada pek mümkün olamamaktadır.gem tozu gibi kimyasallar kullanılsa da yönetmeliklerde tavsiye edilmemektedir. Toprak ölçümü sıradan bir avometre ile...
  9. DOĞAL GAZ MIKNATIS BAĞLANTISI

    Biz fabrikadaki bir doğal gaz yakıcı hattına mıknatıs bağladık.İşlemi mıknatısları aldığımız firmanın elemanları monte etti.Ölçülebilir bir tasarruf gözlemleyemedik. Su tasarrufu içinse: Bataryaların ucunda parlatör olarak adlandırılan küçük parçalar vardır.Su akarken venturi etkisi ile...
  10. aspiratör basmıyor

    Mermer tozu ağır bir malzemedir.Radyal fan kullanmanız daha doğru olur.Belirttiğiniz aksiyel fanların debi-basıncı azdır.Sadece ortam havasını değiştirmek için kullanılır.Aspratör firmalarıyla görüşüp uygun bir model(muhtemelen 1,5kw)seçebilirsiniz.
  11. Trafo koruma ve işletme topraklaması

    Birinci resimdeki değerler örnekleme içindir.Burada belirleyici olan toprak olduğundan örnek direnç değerleri verilmiş.
  12. dairesel kablo kesiti

    Kabloların dairesel olması tamamen üretim teknoloji ile ilgilidir.Aynı kesitteki bara kablodan daha fazla akım taşıyabilir.Buna karşın pano dışında farklı tasarımlı kablo kullanmak pratik değildir.
  13. Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Fahri Bey Sizinkiler:)çok amatörmüş.Bizimkiler hiç olmazsa poliüretan dolgu kullanmışlardı.
  14. Motor ana besleme şalter seçimi..

    160KW yükünüz tek motorsa Sıemens VL400(400A),toplam yükse VL400(315A) şalterlerini tercih edebilirsiniz. Diğer yükleriniz için Sıemens VL160 serisinden 160 ve 125A'i seçebileceğiniz gibi;sadece 160 sipariş edip 125A'i termik ayarı ile de sağlayabilirsiniz
  15. Büyük tesislerde anlık elektrik kesintilerine karşı alınabilecek önlem

    Gerilim regülatörlerinin bu kadar kısa süreli kesinti-dalgalanmalara cevap vermesi mümkün değildir.
  16. sigorta seçimi

    Gücün tipi nedir?Aydınlatma + sırayla devreye giren küçük güçlü motorlar ise farklı;doğrudan kalkan büyük motorlar varsa farklı sigorta seçilir.
  17. jet taşı motor freni..

    Jet taşları ortalama 9000 d/dk hızla döner.Bu hızdaki üstelik,elde kullanılan aleti bir anda durdurmaya kalktığınızda daha tehlikeli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
  18. Redüktör ve Sürücüler?

    Yükünüz fazla ve düşük hızlı ise vektör kontrollü sürücü kullanın.
  19. ısı kontrol cihazı askon m3 nereden temin edebilirim

    Kontrol Sistemleri firmasından temin edebilirsiniz.Biz Ascon markalı cihazları oradan temin ediyoruz.
  20. Elektrik tüketim dağılım

    Çamaşırhaneye ayrı bir sayaç takın.
Geri