  1. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    Alternatif 1 yöntem.. Pano içindeki acil stop panolarının içine 2 adet kırmızı ile işaretlediğim terminal eklenir. Stop butonuna giden kablo kesilip bu 2 uca bağlanır. Bu 2 terminal ise sahadaki 3 adet acil stop butonlarından seri dolaştırılır. Acil stopları ise 2 adet normalde kapalı kontaklı...
  2. Akım, gerilim, direnç ilişkisi

    Çünkü cihazlar o gerilime uygun olarak imal ediliyor. Yüksek gerilim olunca cihazın izolasyonu zarar görüyor. Çalışma geriliminin üzerindeki gerilim de direnç kondansatör vs yi bu nedenle bozuyor.
  3. 1000 KvA Trafo için kesici seçimi

    630A çok rahat kullanılır. Bu arada önemli bir nokta olarak sisteminizin kısadevre akımına uygun kesici seçmeniz gerekir.
  4. Video Birleştirme Programı

    Benim de tavsiyem ulead video studio 11. Kolay bir program, Filmleri kesip biçip istediğiniz geçişleri yapabiliyorsunuz. Bu geçişleri video da olduğu gibi ses için de yapabiliyorsunuz. Mevcut sesi silebilirsiniz, arka fona bir müzik ekleyebilirsiniz. Film üzerine 2. bir görüntü ya da kayan...
  5. Neden topraklanır?

    İşletmenin durumuna göre trafonun yıldız noktası ya izole olur, ya doğrudan ya da bir direnç üzerinden topraklanır. İzole sistem çok nadiren olur. Genel uygulama doğrudan veya bir dirençle topraklamaktır. Bunun nedeni de bir fazda arıza olduğunda, faz toprağa değdiğinde oluşan arıza akımlarının...
  6. Öğretmene rotasyon

    OECD nin hazırladığı PISA raporuna göre Türkiye 42. sırada kalarak eğitimde ne kadar içler acısı durumda olduğunu gösterdi. Son 10 yılda eğitim sistemi deneme yanılma tahtası, öğrenciler de kobay olarak kullanıldı. 5,5 yaşında çocukların okula gitmesini zorunlu tutan uygulama tam bir fiyasko...
  7. metal clad giriş hücresi voltaj değeri

    Ölçme amaçlı gerilim trafosunun çevirme oranı 34500/110V tur. Ancak rölede bu oran 34500/100V olarak girilmişse bu durum oluşur. Gerilim 34,5x110/100=37,9kV olacaktır.
  8. San-el mühendislik elektrik taahüt hakkında bilgi

    Şirketin ABB yerine GE ile yoluna devam etme kararının nedeni var. Borsada ise kötü bir şirket iyi prim yaparken iyi bir şirket prim yapmayabilir. Ya da şirket iyidir ama patronu zırnık koklatmayan biri ise hisseleri yerlerde sürünür. hem de sürekli hissedarlarının cebine elini atıp sürekli...
  9. DC UYARTIM

    Jeneratörlerin uyartımı DC olmak zorunda. Dc uyartımla jeneratörün rotoru bir mıknatıs gibi bir kutbu N iken diğer kutbu S olması gerekiyor. Bu da sadece DC uyartımla mümkün.
  10. 40 milivolt ac yi 7 v dc ye çevirme çok acil yardım

    40milivoltu 6V a çıkarmak için çevirme oranı 150 olan trafo gerekir. Gerilim çok küçk olduğu için bu kadar küçük gerilimde akım da çok düşük olacağından dinamnun üreteceği tüm güç çevirici trafonn boşta kayıplarını bile karşılamaz. Özetle bu iş olmaz.
  11. asenkron motorda kayma değerleri

    Şebekeden çekilen güç toplam görünür güçdür. Bu durumda verimi %75 bulursunuz. Eğer güç katsayısını dikkate alarak şebekeden çekilen aktif gücü bulursanız ( örneğin cosfi0,85 gibi). Bu durumda verim %90 lara çıkar. Ayrıca bildiğim kadarıyla kayma %5 ler cıvarında olur. Etiketteki değeri yanlış...
  12. multi mode fiber optik kablo

    Konuyla ilgili link http://www.kltmarket.com/katalog/fiberoptik/kablo/fotekdok.pdf Multimode da mesafe 2000 metreye kadardır. Kullanılacak cihazın girişinin de multi ya da single mode olmasına göre uygun kablo seçilmelidir. Seçilecek ciahzın fiber girişi de mesafeye uygun olmalıdır. 2000...
  13. Akım Trafosu Ne İşe Yarar?

    Primerdeki yüksek akım değerini ölçü, koruma, kontrol gibi cihazlarına uygun olarak anma pimer değerine karşılık 1 veya 5 A e çevirir. 200/5A akım trafosu primeredn 200A geçtiğinde sekonderi 5A çıkış verir. Ayrıca primer tarafdaki gerilimi de izole eder. Polaritesi, çevirme oranının etiket...
  14. İşçi maaşları ne kadar olmalı

    öteden beri ülke yönetiminde işverenler doğrudan ya da dolaylı söz sahibi oldular. Ancak en çok söz sahibi oldukları ve doğrudan yönettikleri dönem ise bu dönemdir. asgari ücretin 800 TL yi geçmemesinin asıl nedeni de budur. Bu ücretin en az 1500TL olması gerekir, ama bunu yaptıklarında kendi...
  15. Kesicilerdeki Motor Neden 110 Volt ?

    ABD de kullanılan gerilim 120V 60Hz, Genellikle şebeke gerilimi 110-120 V olan ülkelerde frekans 60Hz oluyor. 110V 60Hz kullanan ülke dünyada neredeyse yok gibi. Etiketinde daha başka bilgiler de yazılı olmasın?
  16. Bu Butonun Adı Ne?

    normalde kapalı kontaklı yaylı buton. Piyasada buton altına tipine göre 3 adete kadar normalde açık veya kapalı kontak takılabilir.
  17. yeni başlayanlar için plc ve scada ilişkisi kurma

    Scada nın nasıl yapılacağını internetten araştırarak/sorarak kolay kolay öğrenemezsiniz. Ya bununla ilgili eğitim almanız, ya bilen birisinin size yüzyüze vakit ayırması ya SCADA ile uğraşan bir firmada çalışmanız gerekli. Öyleki SCADA programları bile birbirinden oldukça farklılık...
  18. işletme anında akım trafosu sekonderi kısa devre edilirse

    Aşırı akım rölesi aynı zamanda toprak yani Io koruması özelliğine sahipse projeye bakmak ya da röle üzerindeki toprak korumasının bağlantısına bakmak gerekir. Eğer Io koruması varsa ve röleden de faz akımları geçiyorsa röle açma yapabilir. Örnek olarak faz akımları 20A ve dengeli yük varsa Io...
  19. Yüksek Lisans ve Doktora Nedir, Ne Değildir?

    Yüksek lisans yapmış, çevremde de hem yüksek lisans hem de doktora yapmış arkadaşları olan bir elektrik yüksek mühendisi olarak bu konudaki fikrim şudur. Eğer işletme MBA gibi konular hariç, elektrik gibi mesleki konularda yapılan yüksek lisansın özel sektördeki mesleki kariyerinize etkisi çok...
  20. Yüksek gerilimde akım neden düşük!

    asıl senin yazdığının doğrulukla alakası yok. mantık hatasını da yapan sensin. daha okuduğunu anlamaktan acizsin. yazı yazarken de üslubuna bak. mantık hatasını ilk kez görüyormuş...haddini bil terbiyesizlik yapma... soru neden gerilim yükselince direnç sabitken (hattaki ohmik, endüktif ya da...