1000 KvA Trafo için kesici seçimi

Katılım
30 Kas 2010
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşla 1000 KVA trafo için kesici seçeceğiz. Genelde 1600 A lik seçiyorlar. Niye yüksek seçiliyor, akım değeri çok düşük. 630 A lik kurtarmaz mıydı. Şimdiden teşekkürler...
 
Kısa devre kesme akımına uygun kesici 630 amp.lik gurupta yoksa,o nedenle olabilir.
 
630A çok rahat kullanılır. Bu arada önemli bir nokta olarak sisteminizin kısadevre akımına uygun kesici seçmeniz gerekir.
 
Kısa devre akımını hesapladık, 1.2 kA çıktı. Öyleyse 630 A 16 kA 36 KV 'lik kesici seçebilir miyim?
 