metal clad giriş hücresi voltaj değeri

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
199
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar bulunduğum yerde bir şalt tesisi yapılıyor; teiaş trafo merkezinden raven ile tedaş köke giriş yapılıyor daha sonra tedaş kök hücre kesicisinden 150metre 95 lik xlpe kablo ile yeni yapılan şaltın metal giriş hücresine giriş yapılıyor ölçü hücresi ve 2 çıkış hücresinden trafo besleniyor.metal clad hücrelerde siprotec röleler var giriş hücresinden voltaj 3 faz dengeli 37,5 kv gözüyor fakat tedaş kök ve öncesindeki trafo merkezinde bu değer 34,5kv niçin giriş hücresi bara gerilimini 37,5 kv okuyor ölçü hücresindeki GT oranlarımı yanlış girildi röleye ne olmuş olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ölçme amaçlı gerilim trafosunun çevirme oranı 34500/110V tur. Ancak rölede bu oran 34500/100V olarak girilmişse bu durum oluşur. Gerilim 34,5x110/100=37,9kV olacaktır.
 
Gerilim trafo oranları ile ilgili olabilir. 34500/100 oranlı gerilim trafolarının yanında son zamanlarda piyasada daha cok 33000/100 oranlı gerilim trafoları kullanılmaktadır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,887
Mesajlar
921,362
Kullanıcılar
451,031
Son üye
selim0112

Yeni konular

Geri
Üst