  1. efeaytek

    İnverterler ve Yarattıkları Parazitler (inverter-motor arası kablo seçimi)

    Selamlar, Sürücülerde en çok sorun yaratan ve kullanıcalar tarafından yanlış bilinen problem EMC ve topraklama olayı ne yazık ki. Giriş şok bobini, EMC filtre ve Çıkış çok bobinleri hep birbirine karıştırılıyor. Uygulamanızda EMC sorununuz var ise, hemen emc filtre kullanmak sorunu...
  2. efeaytek

    mıcromaster 440 hata kodları

    Merhaba, Hız kontrol cihazları seçimi yapılırken uygulama tipi büyük önem taşımaktadır. Fan,pompa gibi normal şartlarda kullanılan başka bir deyişle motorun ani yüksek akımlar çekmesine neden olmayacak uygulamalarda motor gücüne eş değerde sürücü seçilebilir. Ama kırıcı, mixer, vb motorun ağır...
  3. efeaytek

    frekans yükseltmek zararlımıdır?

    Sürücülerde 50Hz'e kadar moment sabittir, ancak 50HZ üstüne çıkıldıkça karesel oranda azalır...
  4. efeaytek

    4 KW Motor Sürücüsü ve Pano

    tek sıkıntı kalkış süresi ie soft starter kullanmanı öneririm.. ama ben farklı hızlarda da çalıştırıp hız kontrolü de yapmak istiyorum diyorsan, sürücü kullanmalısın..
  5. efeaytek

    frekans yükseltmek zararlımıdır?

    Motor etiketinde max çıkılabilecek hız yazmaz.. nominal devir yazar bir tek .. sürücünün üzerindeki etikette de yazmaz bu bilgi. Ancak cihaza ait teknik katalogtan bu bilgiler alınabilir.
  6. efeaytek

    frekans yükseltmek zararlımıdır?

    sürücülerle bir motoru dediğin gibi 650 HZ'e kadar çıkarabilirsin kağıt üzerinde (güce ve kotnrol tipine bağlı).. Ama 50Hz üstüne çıktığında moment karesel olarak düşer. Dolayısıyla moment senin için önemliyse bu bir sıkıntıdır. sürücü motoru yüksek frekanslarda sürebilir ama motorun...
  7. efeaytek

    inverterın arızaya gecmesi

    sürücü güç bakımından yanlış seçilmiş olabilir. tek motora göre sürücü seçildiyse hatalı yapılmıştır..aşırı akım sınırına girer.. ayrıca paralel olarak motorlar tek sürücü ile kontrol ediliyorsa çıkış şok bobinine (kapasitans etkisi yüzünden) ihtayaç duyar.
  8. efeaytek

    motor hız kontrolu nasıl yapılır?

    p sabit değer değildir... kutup çifti sayısıdır. 3 kademeli hız kontrolünü en kolay bir sürücü ile yapabilirsin. Sürücülerde 3 farklı hız tanımlayabilir ve 3 farklı buton ile istediğin hızda motoru kontrol edebilirsin..
  9. efeaytek

    75 kw lık fan için sürücü

    Teknik olarak fan uygulamarında; sürücü aktif gücü= motor gücü geçilebilir veya sürücü gücü >motor gücü seçilebilir ama sürücünün, motordan daha düşük güçte seçilmesi yanlıştır..... ** 75 kw motorun nomial akımı yaklaşık 150Adir. *** 55kw sürücü ise çıkış nominal akımı 110A...
  10. efeaytek

    sıemens

    Siemens A.Ş. - Siemens Türkiye - Ana Sayfa - Siemens Türkiye sitesinde gerekli dökümanlara ulaşabilirsin. Not: dijital klemenslerde sürekli gerilim giderse aktiftir. kalıcı olması gerekiyor butonları P0700=2 P0701=1 (5 nolu klemens start) P1000=1 (pot ile kontrol istiyorsan) P1000=3...
  11. efeaytek

    Vinç Uygulamasında Hangi Marka Sürücüyü Önerirsiniz

    siemens sinamics G120 PM250 rejeneratif sürücüyü kullanabilirsin.. Frenleme direncine ihtiyacın olmaz bu cihazla.
  12. efeaytek

    Micromaster 420(Yardım)

    50 hZ üstü çalışmak için sadece p1082 değiştirmek yeterli değil. P2000'ne de P1082'ye yazdığınızı yazmalısın P1082=75 P2000=75
  13. efeaytek

    motorun gücü çok zayıf sorun inverter mi yoksa ayarları mı?

    Motorun gücü zayıf derken? İstediğiniz performansta çalışmıyorsa motor momenti karşılayacak şekilde doğru seçilmemiş demektir. Eğer performans istediğiniz gibi ve sadece kolay duruyor diyorsanız arkadaşların dedği gibi güvenlik için oyle ayarlanmış da olabilir.
  14. efeaytek

    sürücülerle ilgili genel dökümana ihtiyacım var

    Motor bağlantı uçlarını kontrol etmenizi öneririm. Motor bağlantısında gevşeklik veya temassızlık olmasın. Çünkü motor bağlı olmasa bile sürücü de frekans değişiyor gibi görülebilir. Tek fark yük yok diye ALARM da gösterir.. Fabrika reseti atıp tekrar denemeniz de faydalı olabilir P0010=30...
  15. efeaytek

    İnverter verim hesaplama ?

    Fan pompa kompresör uygulamalarında enerji tasarrufunu SINASAVE programı ile yaapbilirsin. Google içinde "sinasave" diye aratırsan siemens'te ilgili siteye ulaşırsın. işine yarar, kullanımı da çok kolaydır.
  16. efeaytek

    micromaster m420 p0010 değerini değiştiremiyorum

    P0010 'u değiştiremiyorsanız motor çalışıyor olabilir.. Motorun çalışmadığına emin olun. P1910 veya P1970'in de "0" olduğuna emin olun.
  17. efeaytek

    micromaster sorunu

    pot bağlantılarını kontrol etmenizi öneririm.. eski nesil derken sürücü modeli veya kodu nedir? ciaz eski de olsa muhakkak etiketi vardır.
  18. efeaytek

    Micromaster 420 de çalışmama sorunu

    Selamlar, MM420 çalışmıyor ve hata da vermiyorsa bence sorun sürücüye bilgi gitmemesinden. plc kullanıyorsanız bilginin gittiğini teyit etmenizi öneririm.. sürücü sağlam olup olmadığını test etmenin en kolay yolu p0700 ve p1000 parametrelerini "1" yapıp kontrolü operatör paneline alıp deneyin...
  19. efeaytek

    50Hz Motoru 100Hz ile sürmek

    sürücülerle motorları 50HZ üzerinde çalıştırabilirsiniz. Ancak, 50HZ üzerinde bir motorun çalışması (nominal devrin üstü), moment karesel oranda düşecektir. Momentin düşmesini kabul ediyor musunuz!!.. İkinci ve önemli konu ise de; motorlar 50Hz'in üzerinde çalışmaya uygun mu. Başka bir...
  20. efeaytek

    invertör ile konvertör arasındaki fark

    Sürücüler 3 ana kısımdan oluşur.. Giriş katı (AC-DC): AC geriliminin doğruldutu doğrultucu katıdır. Rectifier olarak da adlandırılır. Diyotlar veya IGBT'ler bulunabilir DC Link: Kondansatörlerin bulunduğu kattır Çıkış Katı (DC-AC): DC geriliminin tekrar AC 'ye dönüştürüldüğü kattır. İnvertör...