Arama sonuçlarınız

  1. bolubeyi

    mcb-30 zaman rölesi bağlantısı

    Devreye gerilim uygulandığında lamba2 yanar, lamba 1 sönüktür. Ayarlanan sürenin sonunda lamba 2 söner, lamba 1 yanar. 220 Volt yerine 24 Volt kullanmanız durumunda A1 yerine A3 ucunu kullanın.
  2. bolubeyi

    Kumanda sorusu

    A butonunu her kapatıp açışta 7476 jk ff entegresinin Q çıkışı konum değiştirir. Aynı şekilde 2. bir B anahtarı kullanabilirsiniz. 7400 içinde 2 kapı daha mevcut. Eğer 2. butonu da eklerseniz 7476 nın 1 nolu bacağına yapılan bağlantıyı kaldırıp, katotları birbirine bağlanmış 2 diyot kullanın...
  3. bolubeyi

    Kumanda sorusu

    jk flip flobu t modunda çalıştırıp yapabilirsiniz. a anahtarı üzerinden kontak sıçramasını engelleyen bir devre ile kaynak gerilimini ffnin clock girişine uygulayın. Böylece a anahtarını kapatıp açınca lamba yanar. Aynı şekilde ikinci bir b anahtarı ile de yine clock girişini sürün. byi kapatıp...
  4. bolubeyi

    Bölüm Şefinin Ne Avantajı Var?

    21 yıldır farklı okullarda elektronik öğretmenliği, atölye şefliği (2 yıl), bölüm şefliği (4 yıl), okul müdürlüğüne vekalet (3 yıl) yaptım. Halen görevime atölye öğretmeni olarak devam etmekteyim. Atölye öğretmenliğinden daha iyisi yok bence. Özellikle zorunlu idareci rotasyonundan sonra çoğu...
  5. bolubeyi

    Kumanda sorusu

    Sorunuzu daha anlaşılır şekilde sorarsanız yardım etmek isteyenlerin işini kolaylaştırırsınız.
  6. bolubeyi

    Transistör ile Röle 'nin farkı

    Arkadaşlar üstteki mesajlarda gerekenleri yazmışlar. Bir kaç cümle de ben ekleyim. Ortak kullanım alanları olmasına rağmen transistör mü röle mi diye karşılaştırma yapmak yanlış olur. Fakat transistör mü tiryak mı deseniz bir karşılaştırma yapılabilir. Birbirlerinin yerini tutmazlar. Transistör...
  7. bolubeyi

    Nem Ölçer ile Otomatik Sulama

    görelim devreyi yorumlayalım.
  8. bolubeyi

    Nem Ölçer ile Otomatik Sulama

    nem sensöründen başlayabilirsiniz. aşama aşama gidiniz. önce bir nem sensörü devresi bulun. burada bakalım iş görür dersek kurarsınız. sonra rölesini ve selenoid valfi bağlamasını halledersiniz.
  9. bolubeyi

    Nem Ölçer ile Otomatik Sulama

    nem sensörü devreleri var. arama yaparak ulaşabilirsiniz ya da sıfırdan tasarlanabilir. nem sensörü devresi ile bir röleyi röle ile de bir selenoid valfi kumanda ederek istediğiniz işlevi yerine getiren cihazı yapabilirsiniz.
  10. bolubeyi

    Nem Ölçer ile Otomatik Sulama

    Konu başlığınız konunuzla alakalı olmalıdır ki yardım eden olsun.
  11. bolubeyi

    Tek Buton Zaman Rölesiyle 2 Motor Çalıştırma

    @seskaljin devre denenmiştir. çalışıyor. dikkat ederseniz devrede Y kontaktörünün nk kontağı kullanılmamıştır. Y kontaktörü sadece start butonunu mühürlemek için kullanılmıştır. Başka bir fonksiyonu yoktur. @mkhypnos birşey değil iyi forumlar.
  12. bolubeyi

    10 Amperlik Motor Kontrol Devresi

    Sorunuz anlaşılabilir değil.
  13. bolubeyi

    Tek Buton Zaman Rölesiyle 2 Motor Çalıştırma

    Devreye enerji uygulandığında; Start butonuna basılmadığı sürece M1 ve M2 kontaktörleri enerjilenmez ve her iki motor da stop durumundadır. Start butonuna basıldığında; Y kontaktörü enerjilenir ve Y kontaktörünün N.A. kontakları üzerinden start butonu mühürlenir. Aynı anda Z2, M2 ve Y2’nin...
  14. bolubeyi

    Karnaugh Tablosu Programı

    güzelmiş iş görüyor.
  15. bolubeyi

    2 asenkron motorun 1. motorun 15 sn 2. motorun 30 sn çalıştırılması

    Devre simüle programında ve sahada denenmiştir. Her ikisinde de çalışıyor. Fakat flaşör kullanarak yapmak daha masrafsız ve basit.
Geri
Üst