Merhaba arkadaşlar, S7/1500'e sanal olarak bağlanarak OPC Scout V10'u yüklemeye çalışıyorum ancak
Ekran Görüntüsü (35).png
Ekran Görüntüsü (36).png
Ekran Görüntüsü (37).png
Ekran Görüntüsü (38).png
Ekran Görüntüsü (39).png
Ekran Görüntüsü (40).png
kötü güvenlik
Ekran Görüntüsü (28).png
Ekran Görüntüsü (29).png
Ekran Görüntüsü (30).png
Ekran Görüntüsü (31).png
Ekran Görüntüsü (32).png
Ekran Görüntüsü (33).png
Ekran Görüntüsü (34).png
bağlantı hatası alıyorum, ne olduğunu anlamıyorum.​

 
Sorunu çözdüm ve çözümümü sizlerle paylaşıyorum;
1) Tia Portal OPC sekmesinde bir sunucu oluşturdum ve etiketleri tanımladım.
2) Windows 11 KB5039895 güncellemesini kaldırdım aksi durumda TİA PORTAL server_interface hatası veriyor.
3) UA uzmanından sertifika oluşturdum ve sorun çözüldü ve etiketlerimi hem UA uzmanından hem de OPC Scout V10'dan izleyebildim.
 