Aşağıda genel olarak gerilim değerine göre uygulanan atlama mesafeleri verilmiştir.
6,3 kV için 60 mm
11 kV için 85 mm
15 kV için 115 mm
33 kV için 220 mm
fakat sistemimizde bulunan 6,3 kv 2000 kva ve 6,3 kv 1250 kva olan trafoların ark boynuz mesafeleri değişik 2000 kva olan 80 mm 1250...
hocam çok teşekkürler.sorunu buldum sayenizde. devreye kapsamlı bir güç analizatörü bağladım ve röleye gelen akım ve gerilim uçlarının ters olduğunu gördüm ve düzelttim.yardımcı olmak isteyen tüm arkadaşlarada teşekkürler.
Sn zeybek kesici arkasındaki og kablosından pens ampermetre ile ölçüm almıştım. ama sizin dediğiniz gibi röleye giren akım ve gerilim uclarının sıralamasının kontrolunüde yapayım.teşekkürler.
sayın oorioon rölemiz cutler hummer DT3000 koruma rölesi trafo ve motor korumaları bu röle tarafından yapılıyor.ayrıca ölçüm için yine cutler hummerın ıQ200 rolesi e DIRIS A40 socomec güç analizatörü kullanıyoruz.saygılarımla.
sayın zeybek motor kablolarından pensampermetre ile akım ölçtüm.gerilimide gerilim trafosundan kontrol ettim.ve güç formülünden cosQ yi buldum.rölenin ve DırıA40 socomec güç analizatörunun doğru olduğunu gördum.röle DT3000 cutler hummer saygılarımla.
sayın fahri bey iki fideride besleyen 154/6,3 kv trafo çıkışında og kompanzasyon (harmonik filtre) mevcut ve devrede.Birde bu gün 2nolu fiderin gerilimlerinin RS=6150 RT=5640 TS=5980volt olduğunu , aynı anda 1nolu fiderin gerilimlerinin RS=6250 RT=6240 TS=6280 volt olduğunu fark ettim.Fakat...
işletmemizde 630kw 6,3kv 2 adet farklı fiderden beslenen og motoru mevcut.motorların etiket değerleri aynı ve boşta çalışırlarken aynı akımı çekiyolar fakat güçleri farklı olduğu görülüyor.bakıldığında 1, fiderden beslenen motorun boşta cosQ si 0,11 2, fiderden beslenen motorun boşta cosQ si...
çalıştığımız işyerinde 6,3kv 4mw lık bir motor mevcut .motor ilk kalkınma anında yüksek akım çekmemesi için yolverme reaktansı mevcut.bu dirençin icine kimyasal bileşenli bir su ilave ediyoruz.fakat çalışma prensibinin tam olarak mantığını kavramış değilim .yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa...
kapasitif ve reaktif ceza oranı: reaktifte ceza %20 ,kapasitifte ise %15 i geçince idi.duyduğuma göre bu oranlar dahada düşürülecekmiş.bu yönetmeliğin ne zaman değişeceğini bilen arkadaşlar varmı acaba
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/31500=29,3 Amper og nominal akımıdır.
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/400=2312 Amper ag nominal akımıdır.bende bu şekilde hesapladım.sizin hesabınızda doğru sn aydın altarnatif
sn fahri yetiş bey biz ekat eğitiminde Sigorta değeri = Trafo nominal akımı X 1,2 olarak görmüştük.diye hatırlıyorum ama emin değilim yinede notlarımı kontrol edicem.saygılarımla