Arama sonuçlarınız

  1. Trafo & röle test cihazları

    sevgili emir her testin kendine ait kartı var. Bütün testleri yapıyor ama Ac izolasyonda ayrı bir test çantası (CPTD1) arıza sadec bir testi etkiliyor. bütünü ile cihazı susturmuyor 7 senedir kullanıyorum sadece frekans kartı arızalandı. Oda ben testleri küçük akım veya gerilimle aynızamanda...
  2. kesici açması

    Emrah arkadaşıma katılıyorum Olasılıkların hepsini yazmış. Benimde başıma şöle bir olay geçti. Konu ile alakası yok ama dersiniz. Ben özel güvenliği yüksek bir loj. da oturuyorum işimizin biride çevre ve park aydınlatmalrı iki gün üst üste aynı saatte 23:30 dan sonra aydınlatmalar sönüyor (...
  3. akım trafosu faz kayması

    Arkadaşım akım tarfolarındaki çevirme oranı testi ile bu açı yı görebilirsin. Ölçtüğün en yüksek değer 0,5 ten büyük olmamlı. Maddi yönden kendine veya tedeşa zarar vermek istemiyorsan. İsterseniz mail adresime not bırakrak size testi yapılmış akım tarfosundaki açıyı görsel olarak anlatabilirim...
  4. Trafolarda İzolasyon Testleri

    Arkadaşım tarfoda izolasyon testi sadece DC megger testi değildir. Ac testte var. DC MEGGER: Bu testle trafonun sargılarının izolasyonu ölçümü yapılır. AC TEST: Ac testtede sargılar arası ve sargı-toprak arsındaki izolosayon maddesinin ölçümü yapılır. Saygılar...
  5. Trafo yağı analizi veya değişimi için resmi yazı

    genç arkaşın gönderdiği AREVa'ya ait yağ testleri foruma teşşekür ederim Ama orada AREVA'nın yapmadığı, yapmadığı derken areva test işini traser diye bir firmaya verdi zaten uzun bir zamndır. Oradki yağ testlerinden Gaz analizi 2 yılda bir değil ilk defa yaptırıyorsanız 1 ayiçinde 4 analiz...
  6. Bunlarda 154kv ve 380kv trafo tesisi

    gis tm ler için her tür soruna cevap vermekten memnun olurum... saygılar....
  7. trafo kesicisinin kapatmaması sorunu

    Arkadaşım bir trafoyu servise aldığında veya arızadan bir sebebten( buarıza trafo arızası değil minumum gerlim koruma gibi) tekrar enerji verdiğinde trafo koruma set değerleri düzgün değilse, devreye almak istediğinde3-5 defa üst üste enerji veririsin ancak devreye girer. Bunun sebebide taro...
  8. Trafo & röle test cihazları

    sevgili tesla omicron test seti test adına yapmadığı iş yok. Ben pirimer testçiyim Yaptığı testi söleyeyyim 1:Çevirme oranı aynı zamnada ikaz akımı testi(aynı testle) 2:AC izolasyon %PF Çok seçenekli 3:Trafolarda Otomatik kademelerde Kadme kontağının durumu,Kademe direncinin durumu,Kademenin...
  9. akım trafosu DOYMAA KATSAYISI

    Arkadaşım akım tarfolarında doyma katsayısı veya kırılma noktası dediğimiz gerlimin 10 katı akımın 50 katı arttığı nokta doyum noktası veya kırılma noktasıdır. Saygılar....
  10. trafolarda yapılan testler

    Sevgili mehmet1010 İkaz akımı ile mıknatıslanma akımı arasındaki fark nedir arkadaşım. ___ Sevgili emir Dönüştürme oranı testinde doğru cihaz kulanılırısa sargın ve nüvenin durumu hakında kesin bilgilere varırız bu sorunlarları izolasyon olarak karıştırmayalım lütfen. Çevirme oranı...
  11. trafo çıkışlarında dalgalanma

    Arkadaşım bu trafoyu enerjisi kesildiğinde Dönüştürme oranı ve hem pirimerin hemde sekonderin DC direnç testini yaparsan sorun varsa test sobucunda görmen mümkün olabilir. Paylaşırsan sevinirim. Saygılar...
  12. Trafo ve transformatorlerle ilgili ?

    Arkadaşım senin sorun ödev sorusu bizim verceğimiz bilgiler. Ödeve yazılıcak bilgi değil. Sadece kulanıma ait bilgilerdir.
  13. trafolarda yapılan testler

    Sevigli emir nüve topraklaması koptuğunda çevirme oranı testi yaparken nüvenin çektiği akımlarda anormal sonuçlar çıkar. A fazı ile C fazı çekilen akım birbirine eşit B fazı %81 oranında düşük çıkar.
  14. üç fazlı trafo için lütfen yardım edin..

    Arkadaşım bu trafoları bir orta gerilim hücresinde plc sistemin koruma kumandasındamı kulanacan. Yani izolasyon trafosu olarak mı kulanacan.? Saygılar...
  15. TRAFO TENEFÜS CİHAZI

    Sevgili likostar silikajeli kurutup kulanmak doğru değil bence biz vakumlu 5kg'lık poşetlerde yenisini kulanıyoruz. Saygılar....
  16. TRAFO TENEFÜS CİHAZI

    Sevgili tesla şuan bakımına başladığım 10 adet en küçüğü 70MVA olan güç tarolarında tenefüs cihazı bakımına başladım. 1980'den bu zamana kadar hiç bakılmamış. Dedim ya bu tarfoların 5 tanesi generatör trafosu enerjisi kesilmesi çok zor ...... Bunun için bende tenefüs cihazını söküyorum bir...
  17. TRAFO TENEFÜS CİHAZI

    Arkadaşlar trafo 70MVA'lık generatör trafosu Tenefüs cihazı(yağ+silikajel) Rezerv tankın altında kademe mekanızmasına yakın enerjili ortamla uzaktan yakından ilgisi yok. Düşünelim yağı bitmiş zaten trafo nemli havayı alıyor. Bunu trafonun enerjisini sökmeden bakımın yapılmasında ne gibi sorun...
  18. TRAFO TENEFÜS CİHAZI

    Arkadaşlar trafo devrede iken tenefüs cihazının söküp bakımı yapılabilinirmi? Saygılar...
  19. Trafo Yağı Test ücretleri ve Değiştirme Ücretleri

    Sevgili arkadaşım trafonun yağı değiştirmek yerine yağın rezenere ve sirküle ettirsen sana daha ucuza gelir. Trafo testi derken çok firma var ama her firma kendine ait test cihazları ile testin önemini açıklıyor. 1) AC izolasyon testi(meşhur daoble) : Bu testle sadece tarfo izolasyon...
  20. 31,5-31,5 Regel Trafo Gerilim Dalgalanmasını Önler mi?

    sevgili arkadaşım Regel trafolar yeni piyasaya giren trafolar. dalgalanmayaı süspanse ettiği söyleniyor ama bunu en iyi yıldırımı bol veya dengesiz yük çeken alıcı firmalardan öğrenmek en doğrusudur. 25 MVA az para deği 250000 civarı fiyatı bunun yerine tübitakkın forum sitesinden otokop. haında...