trafo çıkışlarında dalgalanma

levopar

Üye
Katılım
11 Nis 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar tr1 ve tr2 isimli iki trafo var .bunlar 10 ar kva 5 kademeli.tr2 çıkışında dalgalanma var f-n ler 235 235 ve 260 ölçtük.bu dengesizlik neden kaynaklanıyor.tr 1 i kapatınca problem düzeliyor.yani yük dengeli oluyor...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu iki trafo yan yana bir yerde mi? her hangi bir noktada nötrler ortak oluyor mu?
 
Arkadaşım bu trafoyu enerjisi kesildiğinde Dönüştürme oranı ve hem pirimerin hemde sekonderin DC direnç testini yaparsan sorun varsa test sobucunda görmen mümkün olabilir. Paylaşırsan sevinirim.
Saygılar...
 
şimdi bu trafoların % uk değerleri yani kısa devre empedansları birbirine yakın veya aynı değilse trafoların paralel çalıştırılması uygun değildir.
 