Arama sonuçlarınız

  1. sman

    MM440

    701=1 yap 702=12 mutlaka döner ters.. dönmüyorsa ters yön kapatılmıştırdır.. 1310 dan P1110 ve P1113 ü kontrol et... Eğer sürekkli değiştrimen gerekiyorsa yani motor yönü ters ise P1820 yi 1 yap motor yönü değişir sanki fazları değştirmişssin gibi..
  2. sman

    mm440 f003 hatası

    frenleme direnci kullanıyorsundur heralde. direncini ölç mutlaka.. kaç kw sürücün.. genelde tek modüüle halletmeye çalışılır büyük güçlerde ama iki tane gereklidir..
  3. sman

    Master Drive Bir Sorunum var? İlginç bir olay..

    0008 demek hazırda değil demek .. P555-P558 kontrol edin "1" olmalıdır. Eğer profibusdan kontrol ediyorsanız OFF2 ve OFF3 bitleri "1" değildir... başka bir ihtimal yok..
  4. sman

    MASTERDRIVE A017 ALARMI

    eğer frenleme sistemi varsa.. frenleme direnci yada modülünde sıkıntı olabilir. büyük ihtimalle giriş geriliminde sıkıntı yok dc barada problem vardır.
  5. sman

    MASTERDRIVE A017 ALARMI

    X9 klemensi masterdrive larda harici 24V bağlantısı içindir. Şase tiplerde sadece 1-2-4 ve 5 uçları vardır. 1e 2 24v için , 4ve 5 ise kuru kontaktır. "Booksize" denen lüçük seride ise 5ve6 nolu klemeslerde vardır ve bu klemensler köprü olmalıdır yada acil-stop bağlayabilirsiniz. Şase tiplerde...
  6. sman

    invertör ile konvertör arasındaki fark

    arkadaş biaz ters anlatmış.. konnvertör AC-AC invertör ise DC-AC dir... Eğer beslemeyi DC verebiliyorsan panoya inverter dir... AC besleme yapabiliyorsan projede konvertördir... ZAten inverterler tek başına gelmezler. Doğrultucu (rectifier) ünitesiyle beraber gelir. Kısaca: Konvertör =...
  7. sman

    Dağıtım Trafoları Teknik Özellikleri

    link yok unutulmuş
  8. sman

    ac driver ile dc motor sürme

    sabit mıknatıslı d.a. motorlar çok uzun zamandır var. uyartıma da ihtiyacı yok. Burada mesele cihaz satmak için birilerinin, duyduğu yalan-doğru şeyleri insanlara itelemeye çalışması.
  9. sman

    orta gerilimde motor sürücüleri hakkında bilgisi olan var mı?

    siemens sinamics suruculer 150Mw a kadar surucu var.. ayrica Robicon lar var.. genelde sifir harmonik ve gemilerde kullaniliyor.. birebir ayni diyebilirim.. sadece cihazlarin icinde PC var ve cikis gucu kadar seri yuk hucresi (genelde 690VAC) baglaniyor..(basitce anlatmak gerekirse) 5Tane yuk...
  10. sman

    ac driver ile dc motor sürme

    Uyaritimi ne yapacakmis ATV 12 ? cihaz satmak icin herturlu laf ebeligi var artik piyasada.. satisi yapan arkadas detaya girmemis cunki giremez.. gida muhendisliginden mezun olanlar bile artik surucu motor satar oldu!!!
  11. sman

    inverte patlama sorunu

    birçok sebep vardır ama topraklama ile ilgili sorun yaşıyorsundur muhtemelen. Sıcaklıktan ve harmonikten kaynaklanacağını sanmam çünkü artık en kötü marka bile koruyabiliyor bunlardan kendini. Trafonun yıldız noktasının topraklanması yada topraklanmamasına göre zarar görebilir sürücün. bu tür...
  12. sman

    siemens micromaster 420 yardım

    MM420 de mA giriş varmıydı hatırlamıyorum ama 0-10V var. Esas problem tek analog giriş olması. Basınç transmiterini analog girişe bağlayacaksın (0-10V çevirip tabii) , hız set bilgisinide dijital girişlerden varebilirsin sanırım. PID fonksiyonunu kullanamak gerekiyor. Analog girişte...
  13. sman

    Softstarter - İnverter (Pompa Uygulaması)?

    Fan ve pompa uygulamalarında hız, momentin küpü ile orantılıdır. Yani hız düşünce kazanç çok daha fazladır... boyle uygulamalar için siemensin enerji tasarrufu programı var tavsiye ederim. Buraya alacağın en azından 200kw civarı bir sürücü olası lazım. En ekonomik şekli bence yumuşak...
  14. sman

    micromaster 440 auto manual çalışma

    komut data setlerini (CDS) kullanman gerekiyor. P810 u bir butona bağlarsın basınca 2. CDS'ye geçer. Birincileri PLC için 2.leride klemenslerden kullanacak şekilde bağlarsan olur.
  15. sman

    siemens sürücü hatası

    motorda enkoder varmı? Önce vektördan çık v\f dene akıma bakarsın. Nominalin çok üstünde ise motor küçük seçilmiştir. Akım normalse vektör moda geçip kazançlarını yükselt.
  16. sman

    Sürücülerde heavy duty anlamı nedir?

    Normal katalok değeri 315kW olan bir cihaz ağır şartlarda 250kW gibi davranacaktır. O yüzden sürücün ağır şartda çalışacaksa bir yada 2 üst güçde seçmen gerekecek. (Yani senin kastettiğinin tersi)... 60 saniye boyunca %150 yüklenmek ağır şart anlamında değildir. Çünki ağır şart süreklide...
  17. sman

    PC / Inverter communication cable

    eger maserdrive ise, standart RS232 kablosu basittir kendin yaparsın.
  18. sman

    simatic s7 Protool

    lisansa ihiyacın yok.. Protool CS (configurasyon) ve Runtime kurulu ise projeni olustururken operator penellerinden PC yi sec. Projeni olustur ve ust menude "run" yada similasyonu secersen olur...
  19. sman

    Sinamics Konvertör Türkce Kılavuzu

    bu sadece bir örnek niteliğindedir. Devreye alırken dikkat edilmesi gereken hususlara mutlaka bakılmalı. bağlantılar çok dikkatli yapılmalı özellikle büyük güçlerde.
  20. sman

    Sinamics Konvertör Türkce Kılavuzu

    Siemens yeni nesil sürücüleri (G serisi vektör olan) türkçe devreye alma... yeni çıktı taze:)