  1. kapasitif değerim %80 lerde?

    Trafoların tasarımı dahil birçok sebepten dolayı bu değer değişir. Akşam ve sabah endeks alın gece fazla kapasitif yazdığını göreceksiniz..
  2. kapasitif değerim %80 lerde?

    Cos fi 099-1 arası muhtemelen gün içi yüklü durumdadır. Sabitiniz 50 kvar fazla geliyor olmalı, özellikle gece yük düşünce..Sayaç değerini sabah ve akşam alırsanız gece mi gündüzmü ilerliyor anlarsınız. sanırım 25 kvar a düşürerek sabiti işe başlamanızda fayda var, hala yüksek kalırsa 15-20...
  3. Og beslemeden alınan referans ile ag kompanzasyon çalıştırılırmı?

    Bizim faz sırası tespit yöntemimiz de oldukça basit, cihaz üzerinde her fazın akım trafosunu dolaştırarak o faza ait düzeltmeye bakıp uygun fazda bırkıyoruz. Akım değerini akım trafosu yakınında farklı bir bilgiye çevirdiğimizden çok uzun mesafelere taşımak mümkün, değilse zaten çok düşük olan...
  4. Kapasitif

    Sisteminizde kapasitif basan bir cihaz olmuş olmalı, lambalar yada uzun OG hatları..Yani kapasitif bir yük olmalı..
  5. Og beslemeden alınan referans ile ag kompanzasyon çalıştırılırmı?

    sn karakartal, kazançlar şunlar olacaktır; Trafodan kaynaklı yüke bağlı değişen endüktif ihtiyacı da ölçerek toplam reaktifi düzeltme imkanı. Özellikle sürücü ile çalışan motorların yüksek harmonik bozunumları ile rölelerin AG den aldıkları akım ve gerilim bilgileriyle düzgün çalışmama sorununa...
  6. Og beslemeden alınan referans ile ag kompanzasyon çalıştırılırmı?

    Mevcut rölenizin bunu desteklemesi, bu röle için Gerilim hücresinden akım ve gerilim bilgileri temini gerekir. rölenizi aldığınız yada desteğini veren firma ile temasa geçerseniz bilgi verebilirler. Bizim uygulamalarımızda gerilim bilgisi gerekmiyor, bunu cihazımız kendi içinde hesapla...
  7. Münferit konpanzasyon

    Akım değişiyor ama bu ısıtıcıdan dolayı mı motordan dolayı mı..önemli olan reaktif değerin değişip değişmediği..yerinde kompanzasyon istediğinize göre reaktif değerde değişiyor olmalı. böyle ise bir analizör ile ölçüm alıp değişim aralığı çok büyük değilse ortalama bir değerde sabit kondansatör...
  8. Elektrik Tasarruf Cihazı

    sn rooteto bütün kompanzasyon cihazları, hatta tek bir kondasnatör dahi reaktif akımı düşürür. bir doğrunun peşine birkaç yanlış ifade katarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bir yerde demişki reaktif cezayı engeller, doğru, düzgün çalışırsa o da..akım bilgisine bakmadan onu da nasıl yapacaksa..
  9. ind / kap ceza

    Trafolu müşteri olduğunuz için sabit kondasnatörünüz de vardır, yükleriniz düşük seyrettiği için dengesizlikde muhtemeldir. Zaten trafonun endüktif ihtiyacı fazlararasında dengesiz olduğu için dahi bunun sabit kondasnatörle dengelenmesi zor iken düşük faz yüklerinizinde dengesiz olması halinde...
  10. Yüksek Kalkış Akımlarının Zararları ve Kompanzasyon Kontaktörlerinin Önemi

    Daha uzun ömürlü bir alternatif olarak tristör anahtarlamayı da düşünebilirsiniz, deşarj sorunu yok, yüksek akım sorunu yok, hız sorunu yok..
  11. ind / kap ceza

    Trafo gücü nedir, yükler nedir ve ne kadar yük var..
  12. Yeni Nesil Smart SCV Kompanzasyon sistemleri hakında bilgisi olan varmı...?

    Güzel kardeşim sitem etme, formu şöyle bir gez, ne bilgiler bulacaksın bir bak..
  13. Şantiye kompanzasyonu

    Reaktif sınırların soygun amacıyla bu kadar daraltıldığı bir ortamda bir adet kondansatörle sınır içine dönmek zor, bir de sayaç OG de ölçüm alıyor ise-belirtilmemiş..Düşük kapasiteli ve her fazda birkaç kademeli bir cihaz gerekir.
  14. ENTES RG3-12CS röle ile yapılan kompanzasyon problemi

    Ölçüm aldınız mı, kapasitif yük toplamı nedir? Toplamda kapasitif miktarın oranı ne kadar ki önlem alma ihtiyacı duyuyorsunuz, buna bakınız, sınırların altında kalıyorsa toplamda önleme gerek olmayabilir, yani günlük yada haftalık sayaç değerlerinden reaktif oranlara bakınız.
  15. hem kapasitif, hem reaktif yazma sorunu?

    Görünen o ki l3 fazına fazla yüklenilmiş, dengesizlik sebebi ile her iki yöndede yazıyor, sisteminiz trifaze kondansatörlerden oluşuyor monofaze düzeltme yapmanız gerekir.
  16. Yardımlarınızı Bekliyorum

    Elektrik Sayaç değerlerini birer gün yada hangi aralıkta alırsanız bu iki tarih arasındaki Eri değişimi =Er2-Er1, Krc değişimi=Krc2-Krc1, ve aktif tüketim değişimi T= T2-T1 olup %Eri=100*Eri değişimi/ T, %Krc=100*Krc değişimi/ T olup Eri değişimi aylık bazda %20 den az olmalı, Krc de %15 den az...
  17. KAPASİTİFMİ REAKTİF Mİ ?

    Röle değerlenine bakınca bile dengesiz yükler olduğu anlaşılabilir. L1 iyi görünüyorken L2 bir miktar kapasitif L3 epey endüktif gibi.. Monofaze düzeltme yetersiz gibi..Akım trafo oranı 200/5 olursa, ortalama 10 kW aktiften yol çıkarak 80 mA gibi çıkıyor, kurtarır sanırım..
  18. KAPASİTİFMİ REAKTİF Mİ ?

    7-12 günleri arası bu şekilde ise, röle ayarlarınızı kontrol etmenizde fayda olabilir, nedir son cos fi ayarınız. Yük durumu hep böyle ise akım trafo oranlarınızı küçültün biraz.
  19. kompanzasyon dengeleme

    Her fazı ayrı düzelten hızlı bir sisteme ihtiyacınız olabilir, şayet sn Salim in belirttiği gibi faz akımlarını dengelerseniz o halde trifaze hızlı bir isstem gerekir bu denli girip çıkan yükler için..
  20. KAPASİTİFMİ REAKTİF Mİ ?

    Muhtemelen yükleriniz düşük ve düşük seyrederken de dengesiz olabilir, monofaze kondansatörünüz de yok, faz yüklerini ölçünüz. Sabiti kapattığınız iyi olmuş, sayacınız AG tarafındayken sabit konulması gereksiz.