Sürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.2.2 kw lık bir motoru süren danfoss markalı sürücü var. Bu sürücü w12 hatası veriyor. Sürücünün motor çıkışı fazlarını ölçtüğümde fazlar arası 380 400 ve 170 V çıkıyor. Bu sürücü arızalımıdır. Teşekkürler...
Ayrıca sürücüde enerji yok iken, Dc voltaj 0Volt olduğunda statik test işlemi yapınız.Sürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.
Fazlar arası 170 380 380 çıkıyorSürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.
U fazı düşük gösteriyor. Güç devresinde sorun olabilir. Elinizde cihazın kontrol kartı var ise değiştirip test edin.Fazlar arası 170 380 380 çıkıyor