Arkadaşlar merhaba;
2500 kVA gücünde trafosu olan bir tesisin sayaç değerleri aşağıdaki gibidir.Başlarda kompanzasyon panosunun çalışmamasından dolayı indüktif değerim fazlaydı ancak arıza çözüldükten sonra indüktif değerim normale döndü bu seferde kapasitif değer normalin çok üzerinde görünüyor.Sabit kademelerim 50+50 kVAR 2 kademeden oluşuyor ve bunların sadece biri devrede.cofQ değerimde 0,99-1 arasında seyrediyor.Yapışmış kontaktörümde yok.Kom. rölesi klemsan remo-q.
Kapasitif kullanımı neden bukadar fazla olabilir.Yardımlarınızı rica ediyorum.
2500 kVA gücünde trafosu olan bir tesisin sayaç değerleri aşağıdaki gibidir.Başlarda kompanzasyon panosunun çalışmamasından dolayı indüktif değerim fazlaydı ancak arıza çözüldükten sonra indüktif değerim normale döndü bu seferde kapasitif değer normalin çok üzerinde görünüyor.Sabit kademelerim 50+50 kVAR 2 kademeden oluşuyor ve bunların sadece biri devrede.cofQ değerimde 0,99-1 arasında seyrediyor.Yapışmış kontaktörümde yok.Kom. rölesi klemsan remo-q.
Kapasitif kullanımı neden bukadar fazla olabilir.Yardımlarınızı rica ediyorum.
TARİH | 1.8.0 | ind. | kap. |
16.05.2012 | 2,175 | 1,004 | 0,918 |
19.05.2012 | 2,734 | 1,309 | 0,919 |
24.05.2012 | 3,639 | 1,759 | 0,922 |
30.05.2012 | 4,529 | 2,244 | 0,922 |
08.06.2012 | 5,997 | 2,928 | 0,926 |
14.06.2012 | 7,107 | 3,456 | 0,928 |
24.06.2012 | 10,529 | 5,069 | 0,945 |
04.07.2012 | 12,612 | 6,280 | 0,980 |
18.07.2012 | 26,084 | 13,563 | 1,083 |
24.07.2012 | 27,656 | 14,326 | 1,093 |
01.08.2012 | 30,081 | 15,052 | 1,367 |
06.08.2012 | 31,639 | 15,155 | 2,059 |
14.08.2012 | 33,864 | 15,194 | 3,980 |
22.08.2012 | 35,603 | 15,217 | 5,840 |
28.08.2012 | 36,992 | 15,331 | 7,105 |
03.09.2012 | 38,304 | 15,790 | 7,147 |
05.09.2012 | 39,096 | 15,840 | 7,500 |
06.09.2012 | 39,513 | 15,840 | 7,837 |
07.09.2012 | 39,869 | 15,840 | 8,155 |