Arama sonuçlarınız

  1. Kompanzasyon Devre Dışı iken Sayaç Kapasitif Yazıyor

    Trafo size aitse sabit kondansatör de büyük seçilmiş olabilir...
  2. Endüktif Ceza Yazıyor

    Hızlandırma yaptıysanız ve çok gerekmiyorsa düzeltmeyi geri alınız. Çünki örneğin 140 ms de yaptığı işi 100 ms ye sıkıştırınca düzeltilememiş reaktif oranınız artar. Bu arada şu da gerçekleşmiş olabilir, daha kısa sürede daha fazla enerji transfer edildiğinden reaktifin de genliği büyümüş ve...
  3. Endüktif Ceza Yazıyor

    Dikiş punta kaynaklarınız yoğun çalışmaya başlamış olabilir, tristörlü sisteminiz var ise kademelerden bazıları devre dışı kalmış olabilir, kontaktörlü sisteminiz var ise sık devreye girip çıktığından kondansatör ömürleri bitmiş açık devre olmuş olabilir. kondansatör sigortalarına da bakınız...
  4. Kompanzasyon Yardım

    Kurulu gücünüz kaç kva ve endüktif tarafta mı kapasitif tarafta mı sorununuz var? Endüktif demişsiniz son mesajda, bunun için kompanzasyon panonuzun düzgün çalışmasını sağlayın yeter, kapasitif sorununuz var ise kapasitif gücünüzü tespit edip (bunu sayaç değerlerindeki ilerleme ile yada ölçüm...
  5. Kompanzasyon Yardım

    Kapasitif yükleriniz olduğu için mi kapasitifiniz yükseldi önce bunu anlamaya çalışın (UPS, Trafolu müşteri iseniz sabit kondansatör vs gibi sebeplerden dolayı) Kapasitif yükünüz var ise şönt reaktör kullanmanız gerekir. Kapasitif yükünüz yok ise buna sebep olan faktörlere göre ( Sabit...
  6. Plazma kesim makinelerinde oluşan akım harmoniği nasıl çözümlenebilir?

    Sn Nuriefe, benzer bir fabrikada (1000 kva trafo 500 kva gibi ortalama tüketim-yer Silivri) tristörlü sistemi önce AG de kurduk, sürücülerden dolayı oluşan harmonikler ölçümü oldukça etkiliyordu. Daha sonra sekonder koruma rölesi üzerinden OG bilgisi alarak çalıştırdık cihazı (EKM 360 modeli) ve...
  7. Tatil sitelerinde kompanzasyon nasıl olmalıdır ?

    sn İsmailufuk, bizim röle satışımız yok, kendi cihazlarımıza özel tipte kontrol kartları mevcut. Gerilim trafosu kullanmadan OG akım bilgisiyle bu uygulamayı ilk yapan firmayız sanıyorum (hem gerilim hem akım bilgisi alıp yapan röleler var ancak gerilim trafosu temini sorunlu ve pahalı). Biz...
  8. Tatil sitelerinde kompanzasyon nasıl olmalıdır ?

    Tatil şeridindeki otellerde kışın hayatın durduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Yazın çok yüksek yük seviyesi kışın ise birkaç aydınlatma mevcut birçoğunda..Tesis bir de trafoluysa, sabit kondansatörü ayarlamk dahi başlı başına bir iş oluyor..
  9. Plazalardaki asansörlerin kompanzasyonu için çözüm ne olmalıdır?

    web sitemizde ürün özellikleri mevcut, anlamadığınız bir konu olursa yardımcı olalım.
  10. Tatil sitelerinde kompanzasyon nasıl olmalıdır ?

    Biz kendi röle kartımızı kendimiz üretiyoruz ve bizim cihazlara özeldir. Otomatik kazanç kontrolü ile OG akım trafolarındaki (aynı zamanda AG akım trafolarındaki) çok düşük akımlara tepki veriyor cihazımız.
  11. Kompanzasyonda Faz Dengelemenin Önemi

    Yanlış anlaşılmış yada ifade etmişim galiba, bizim ürünümüz EKM serisi tamamı monofaze cihazlardır, SVC tipinde ürünümüz yok ancak dengesiz yüklerin kompanzasyonu konusunda bu ürünler de işe yarar anlamında ifade ettim. Ayrıca ürünlermiz fabrikasyon harmonik filtreli çıkıyor. Zahmet edip web...
  12. 630 kVA trafonun son üç aylık endekslerine yorum yaparmısınız.

    Akım değilde reaktif endeksleri alınız akşam alın bir de sabah alın, yada bir saatlik endeks alın öğlen arası olabilir. Bu değere bakarak sabit kondansatörünüz yeterli mi bakınız. Bu arada yükleriniz çok az ve dengesiz..
  13. Tatil sitelerinde kompanzasyon nasıl olmalıdır ?

    Bu tür yerlerde trafo sabiti önem kazanmaktadır, yüklerde dengesiz olduğundan çok hassas bir kompanzasyon sistemi gerekir. Bizim bu tür yerlerde EKM 22,5 yada EKM45 cihazlarımızı OG akım trafolarından alınan bilgi ile AG tarafına bağlayarak aldığımız başarılı sonuçlar var. Her fazı 0,25 kvar...
  14. Kompanzasyonda Faz Dengelemenin Önemi

    sn nuriefe dengesiz faz yükleri kompanzasyonunda her fazı ayrı düzelten tamamı monofaze EKM serisi cihazlarımızı yada SVC tarzı cihazları kullanarak bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz.
  15. Plazalardaki asansörlerin kompanzasyonu için çözüm ne olmalıdır?

    Hızlı kompanzasyon öneririm, eski sisteminize paralel çalışacak bir sistem. Böylece kontaktör anahtarlama sayınızda azalacağından eski sistemin ömrüde nispeten uzayacaktır.
  16. Ceza Durumuna Girdik mi?

    1000 kva trafonuz için en az 10 kvar sabit koymanız gerekebilir. Duruma göre artırıp azaltmalısınız. Aslında doğrusu birkaç saat boyunca (özellikle çalışma bitip başladığı saatler arası) sayaçtaki endüktif ilerlemeyi sayaç çarpanı ile çarpıp saat aralığına bölerek (akşam 7 sabah 7 ise 12 saat)...
  17. 630 kVA trafonun son üç aylık endekslerine yorum yaparmısınız.

    Endüktifiniz %26 ile yine sorunlu görünüyor..Fazlardaki yük dengesizliği ve trafo sabitinin yeterliliği konularında yardım alınız..
  18. Ceza Durumuna Girdik mi?

    Reaktif faturanın ayrı kesildiğini duymuştum özel firmalardan elektrik alımlarında. Dağatım altyapısına bakan firma kesiyor olabilir. Son verdiğiniz değerlere göre endüktif bir miktar fazla gidiyor %20.5 gibi. Trafonuzun sabit kondansatörünü de kompanzasyonunuzla birlikte kontrol ettirin...
  19. dönem ödevim

    Yanılıyorsun, bu konuların hemen hepsi forumda dağanık da olsa mevcut. Konu başlıklarını tek tek incelersen birçok tmeel bilgiyede ulaşabilirsin. Örneğin sitede arattım ve aşağıdaki bağlantıyı buldum...
  20. çalıştığım şirkete cezamı geliyor?

    Aydınlatmadan dolayı kapasitif sorun yaşıyor olabilirsiniz. Balast uygulaması hakkında bilgi edinmenizde yada şöt reaktör kullanmanızda fayda olabilir. Ölçüm alabilen birinden yardım isteyin başlangıç için..