Kompanzasyon Devre Dışı iken Sayaç Kapasitif Yazıyor

delimurti

Üye
Katılım
2 Kas 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
40
yeni kurduğumuz sistemde hiçbir kondanstör çekili olmadığı halde sayacın kapasitif yazdığını gördüm acaba kontaktörlermi yapışık kaldı diyerek kompanzasyon bölümünün enerjisinide kestim sonuç aynı şebekeden kapasitif çekme olasılığı varmı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ölçüm sayacından sora OG kablo veya UPS varsa,kapasitif etki yapıyor olabilirler.
 
fahri hocaya ve ceryaner e katılıyorum özellikle ups ve elektronik balastlı lambalar bunu yapıyor
 
Trafo size aitse sabit kondansatör de büyük seçilmiş olabilir...
 
röleden kaç kvar kapasitif gücün olduğunu görebilirsin bu sana yardımcı olacaktır.
 
arkadaşlars adece ölü güç dediğimiz indiktif yüklerin çektiği değil,aynı şekilde kapasitif yüklerin cektiği yükte vardır. senin kompanzasyon yaptığın yerde kapasitif yük fazladır. bobinli alıcı fazla yoktur o yüzden kapasitif çok çıkıyodur. senin yapacak olğun devreye kapasitif yük değilde indiktüf yük bağlamak olacak. gerçi bu kompanzasyonun yaptığın yeri ve kullanılan alıcıları yazarsan sana daha iyi yardımcı olabilirim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,466
Mesajlar
927,160
Kullanıcılar
452,028
Son üye
ahmet ural

Yeni konular

Geri
Üst