Arama sonuçlarınız

  1. ev tesisatı

    bilgiler için teşekkürler
  2. ev tesisatı

    arkadaşlar her priz linyesi için ayrı nötr hattı çekmeye gerek varmıdır ???
  3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

    arkadaşlar tesisatta her piriz linyesi için ayrı nötr hattı çekilmesi gereklimidir ???
  4. yıldız-üçgen kalkış sorunu

    yıldız üçgen bağlantıda eğer zaman rölesi devreden çıkıyorsa devreden çıkaran üçgen kontaktörünün kapalı kontağı bazen geçirmiyordur kontağı kısa devre ederek zaman rölesinin devamlı devrede kalmasını sağla***** sanırım sorunu halledebilirsiniz eğer hala yaparsa zaman rölesini değiştirin düzelir
  5. Nötr Hat Gerekli midir? (Voltaj Arttıkça Harcanan Güç Artar mı?)

    sn.analizör uygulamada aktarılan gücün hesabı yapılırken akımla gerilim ters, çekilen gücün hesabı yapılırken doğru orantılı mı demek istiyorsunuz?
  6. 1600/5 akım trafosu ölçüm yapabilirmi

    Sisteme sibit kondansatör koymak en doğru ve kesin çözüm ben öyle yapıyorum ve hiçbir sorun çıkmıyo fabrika çalışmazken çekilen akımı karşılayacak bir grup kondansatör işi görüyor
  7. bir fazı üç faza çevirme

    Arkadaşlar 4kw dan büyük motorlar özel bir durm olmadığı sürece 380 volt olarak sarılırlar 220 volt giren bir sürücünün çıkışı gücü ne olursa olsun voltaj gene 3 faz 220 volt olacaktır sürücü sadece frekansı değiştirebilir
  8. Nötr Hat Gerekli midir? (Voltaj Arttıkça Harcanan Güç Artar mı?)

    analizör arkadaşım gerilim düştüğünde akım artarmı azalırmı? akımla gerilim arasındaki orantı ters mi düzmü? (I=P/U) ?
  9. Motor üçgen çalışmaya geçince 63 A sigorta atıyor

    motor yıldızda bir yöne dönerken üçgende başka bir yöne dönüyor olabilir.önce üçgen kontaktörünü devreye sokmadan devir yönüne bakılmalı sonrada yıldızı devreden çıkarıp üçgen çalıştırıp devir yönüne bakılmalı tabi bunları yaparken motor yüksüz olmalı.Yüksüz iken motor direk üçgen de çalişabilir.
  10. dc motor çalışırken kendi kendine geri dönüyor..neden...?

    uyartım gerilimi yada armatür gerilimi reosta ile azaltılabiliyorsa arızanın sebebi reostadaki bir geşek uçtan dolayı olabilir.ısındıktan sonra açıkdevre olan uçtan dolayı gerilimin yönü değişiyor olabilir
  11. Servo motor geri gidiyor

    servo sürücüden kaynaklanan bir durum sanırım sürücü start halinde değilken ters yönde çok küçük bir tetikleme gerilimi alıyor olmalı. yada çıkış transistörlerinde küçük delinme var oladilir sürücü çıkışını stopla beraber kısa devre edebilirsin.