Arama sonuçlarınız

  1. og koruma rolesi yardım

    Yönlü röle genelde girişindeki kısa devrelerde açar. Ancak bazı arızalarda çıkışlarındaki sempati akımlarından da açma yapabildikleri görülmüştür. Rölenin akım TEP'leri eğer çok düşükse(ani açması devrede olabilir) röle hassasiyeti çok düşüktür, bundan dolayı çıkıştan gelen arızaları da sanki...
  2. og koruma rolesi yardım

    Demek ki bu röle giriş fiderinin rölesi. Bu tür röleler çift devrelerde(paralel beslemelerde) kullanılır. Giriş fiderinde açma olduğunda karşısındaki çıkış fiderinin rölesinde de açma oluyorsa hattında geçici bir arıza kaynağı var(ağaç, kuş çarpması vb.). Rüzgarlı havalarda açma oluyorsa...
  3. Led Projektörler

    Yazıların hemen hepsini okudum. Aşağı yukarı olumlu ve olumsuz görüş bildiren eşit. Bizde bazı uygulamalarımızda LED aydınlatma teknolojisini kullanıyoruz. Mesela 10 metreye 2 metre bir bina giriş yazımız var. Bunu LED şeritle aydınlatıyoruz. 250 watt güç harcıyor. Eğer bunu floresanla...
  4. toprak faz 110 toprak nötr 110 faz nötr 220 v ??

    Bu durum izolasyon trafolarında oluyor. Kat panolarında faz faz arası 380 volt, izolasyon trafosuyla faz faz arası 220 volta düşürülüyor. Yani nötr kullanılmıyor. Nötr'de faz oluyor toprağa göre ölçtüğünüzde de 220/kök3= 130 volt ölçmeniz normal. Yani sizin ölçtüğünüz faz-nötr voltajı gerçekte...
  5. PLC Merkezi otomasyon kitapları çekilişi

    PLC Merkezi kitap çekilişine katılmak istiyorum
  6. LED lamba endüktif mi yoksa kapasitif yükmüdür?

    Arkadaşlar; LED lamba endüktif mi yoksa kapasitif mi yük özelliği gösterir? Cos fi'sini bilen var mı? 90 watt olduğunu söyledikleri bir LED armatür (220 volt'ta) 0,9 amper'e yakın akım çekince şüphelendim. Onun için forumda bu soruyu konuyu bilen uzman arkadaşım varsa öğrenmek isterim. Yani...
  7. Vakumlu Kesici

    3 sn boyunca 40 kA gelirse kesicinin maksimum dayanma süresidir. 3 sn'yi geçerse kesici gümleyebilir.
  8. kompanzasyon

    50/5 akım trafosu uygun. Kondansatörleri de 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 seçersen 12 kademeli bir entes röleyle anahtarlama adımlarınıda 1,1,1,1,2,2,2,2,4,4,4,4 seçersen bu iş olmuş demektir.
  9. Kesici İnhibit Arızası Yardım!!!

    Eğer kesicin, kesici üzerindeki kapatma butonundan da kapatma almıyorsa kesicinin üzerindeki mekanik kilit kapalı veya mekanizması bozuktur. Yada kesicin kurulu değildir. Kesicini elle bir kur ve tekrar dene.
  10. Telefon karşıdaki konuşana neden yankı yapar .kendi sesi ona geri gelir

    Televizyonlarda da canlı yayında telefon bağlandığında oluyor. Pozitif feedback diyorlar. Yani sizin sesiniz sizin televizyondan tekrar kuvvetlenerek televizyona gecikmeyle gidiyor. Çözüm yansıma kaynağını ortadan kaldırmak. 3. ncü şahıslarca dikkatsizce dinlenen telefonlarda da aynı durumla...
  11. 380 kv şalt sahası

    Üç devreli bir hatla daha dar bir yerde daha çok enerji transferi yapmak ve telin atalet momentini (yan tarafa göre) artırarak yandan gelen yatay kuvvetlere direğin daha iyi dayanabilmesini sağlamak için.
  12. SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Frekansın 49 Hz'e düşmesi demek sistem stabilitesinin (kararlılık) bozulması demektir. Sistem stabilitesi bozulursa ne olur? Aynı Japonların domino taşları gibi tüm eneterkonnekte sistem çöker. Elektrik enerjisinin dezavantajlarından birisi üretildiği anda tüketilmesi gerekir. Arz gücü ile talep...
  13. Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Fabrikanda tek bir k.a.k.r. kullanacağına bütün çıkışlara ayrı ayrı k.a.k.r. kullanman işletmecilik açısından daha isabetli olur. Yarın olur olmadık zamanlarda ana girişe koyacağın k.a.k.r. atar hem arızanı sıkıştıramassın, hem de fabrikanda güç inkıtası yaşarsın. Hatta ana pano çıkışlarınada...
  14. OG HATTINI KİM YAPACAK?

    Tedaş'ın EPDK dağıtım yönetmeliğine göre özel şahıslara elektrik şebekesi getirme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Tedaş sadece cadde ve sokak aydınlatması ile şartlar oluşursa mesken aydınlatmasından sorumludur. Ticari işletmeler (sanayi, tarımsal sulama, resmi daire, OSB, ticarethane vb.) kendi...
  15. 11. Siemens Step 7 ile S7 300/400 PLC eğitimi çekilişi

    PLC Merkezi PLC Eğitimi çekilişine katılmak istiyorum
  16. entes reaktif güç kontrol rölesi RG3 12C

    Tesisinizde çekilen anlık ortalama gücünüzü ve bu gücün 24 saat içindeki değişim grafiğini bilmeniz gerekmektedir. Öncelikle yükünüzün 3 fazınında dengeli olduğunu farzediyoruz. Yükünüz dengeli ve ortalama güç farz edelim 400 KVA olsun. Bu sistemden çektiğiniz reaktif güç 200-400 kvar aralığında...
  17. Yeni Mezun Elektrik Mühendisi

    Mühendislik arazide yani işin başında yapılır. Duymak insana 1 kazandırırsa, görmek 10, yapmakta 100 kazandırır. Mühendislikte teorik bilgi (plan, proje, etüd, rapor, keşif vb. ) işin sadece % 10'unu oluşturur. Mühendisin sahayıda iyi bilmesi gerekir. Kullanılan malzemenin kalitesi, çalışma...
  18. demeraj akımı

    613 amperlik başlangıç akımı varsa 630 amperlik TMŞ kullanmalısın. 613 amperden 317 amper sürekli zaman akımına ulaşmak için birkaç saat zaman geçeceğinden (soğutma sistemindeki suyun soğuması için kompresör ve fanların hepsi ilk başta çalışacak ve su istenilen sıcaklık seviyesine düştükten...