Arama sonuçlarınız

  1. roncevarlik

    PLC Input Değişikliği

    Kullandığın modelin özelliğine göre değişir. Schneider bazı modellerde klamens bloğunda bağlantı değişikliği ister bazı modellerde istemez. Ama programda modülün konfigürasyonunu değiştirmen gerekir. 4-20ma veya 0-10v seçmen gerekir.
  2. roncevarlik

    atv32 proje

    LI1 ve LI2'yi ileri ve geri olarak tanımlarsın. LI1'e sinyal gelince ileri, LI2'ye sinyal gelince geri hareket eder. Acil butonunda (normalde kapalı) p24 ve sto uçlarına bağlarsın. Start stop butonuna gerek yok.
  3. roncevarlik

    tsx nano-tsx07 telemecanique plc için programlama yazılımı

    Haberleşme com portunu doğru seçtinmi? Denetim masasında xwaydrivers vardır. Bunu tıkla unitelway driverstan cofigurationa gir. Com portunu seç baudrate 9600 yap ve save et. Sonra programı kapat. Tekrar pl707 aç ve dene.
  4. roncevarlik

    Schneider ile basit pals üretmek

    %S4 10ms, %S5 100ms, %S6 1s, %S7 1dakika. Bu bitler sistem bitidir. Örneğin %S4 biti 5ms 1 konumunda 5ms 0 konumunda kalır. Devamlı bu şekilde çalışır. Eğer bu biti bir sayıcının tetıklemesı için kullanırsan sayıcı 10ms bir artar. Bu şekilde denemeni yapabilirsin.
  5. roncevarlik

    Schneider ile basit pals üretmek

    En basit yöntemsisem bitlerini kullan. M128 de aynımıdır bilmiyorum Help'e bakarsın. %S5, %S6 bunlar puls olarak çalışmaktadır.Sadece okuyabilirsin.
  6. roncevarlik

    plc ile kontrol

    Bunun için iki ayrı yöntem deneyebilirsin. 1- Bu işler için kamera ve buna uygun yazılımlar var. Kamera görüntü alır ve sen görüntüde ne istediklerini öğretirsin farklı bir görüntü kameraya gelince uyarı verir. 2- Her istediğin özellik için hatta bir sensör koyarsın. Sensör bilgilerine göre...
  7. roncevarlik

    ISO 9001 2008 İç denetçi eğitimi

    Merhaba arkadaşlar İYTESEM - RENNOVA Danışmanlık işbirliği ile ISO 9001 2008 İç denetçi eğitimi düzenlenmektedir. Eğitimin İçeriği; • Kalite ile ilgili temel kavramlar, • Kalite yönetim sistemi nedir? • Kalite yönetim sisteminin ve ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemi standardının tarihçesi...
  8. roncevarlik

    Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri - İZMİR

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) ve RENNOVA Teknik ve Danışmanlık Hizmetlerinin ortaklaşa düzenlediği eğitimler başlıyor. Kalite Yönetim Sistemleri üzerine olacak eğitimler NİSAN ayında Tepekule'de start alıyor. Her sektörden tüm katılımcılara açık olan...
  9. roncevarlik

    atv71 rdy konumuna alma

    Katalogunda motor bağlantısını kontrol edin diyor. Sürücü ile motor arası bağlantısını bir kontrol et. Arada kontaktör varmı?
  10. roncevarlik

    Altivar 31 sürücülü motoru durdurma

    Dediğine göre kısa devreyi kaldırdığında sonuçta motor duruyor. Sen DEC değerini kontrol et. O değer çok yüksek anladığım kadarıyla. DEC değerini azalt 2 saniye olsun. ACC - hızlanma zamanı. DEC - durma zamanı.
  11. roncevarlik

    16. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  12. roncevarlik

    Altivar 31 sürücülü motoru durdurma

    Muhtemelen daha önceden bir konfigürasyon vardır o yüzden cihaz öyle çalışıyor olabilir. İlk olarak cihazı fabrika ayarlarına döndür. Sonra kullanım kılavuzuna göre bağlantını yap. +24 ile L1 kısa devre olduğunda verdiğin hız bilgisi kadar motor döner açtığında da durur.
  13. roncevarlik

    TWIDO TIMER YARDIM !!!!

    Dediğin gibi program içinde bir değer atıyamıyormuşsun. Fakat online animasyon tablosunda değeri değiştirmen mümkün olabiliyor. Bu senin işine yaramaz ama bir bilgi olsun diye ekledim. Gerçi çözümü bulmuşsun ama buda yapılabilir diye düşünüyorum. Denemişsen sende paylaşırsın bilgilerini. PLC...
  14. roncevarlik

    TWIDO TIMER YARDIM !!!!

    Denemedim ama sen istersen bir dene çalışacağını düşünüyorum. Timer'ı bir bitle başlatıyorsun muhakkak. PLC ilk enerjilendiğinde ilk taramda bitleri resetleme işlemi yapıyorsan bu biti resetleme. Timer değerini devamlı bir word'e aktar. Timer çalışırken (%MW4:=%TM4.V) devamlı yazsın. İlk tarama...
  15. roncevarlik

    modicon m340 plc

    Unity'nin hangi versiyonunu kullanıyorsun? Bunu forumda belirt ve diğer kullanıcılardan küçük program parçası iste. Bu programı inceleyerek daha hızlı ilerlersin. İlk olarak kullanacağın PLC'nin slot,güç kaynağı,cpu,ınput,output modüllerini seçip yerleştirirsin. Giriş ve çıkış adreslerin...
  16. roncevarlik

    15. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  17. roncevarlik

    PLC programlamada bir sorun

    Start verdiğinde bir timer çalıştır. Timer her çıkış verdiğinde bir wordü bir bir arttır. Word değerini de karşılaştırma komutu ile işleyerek çıkışlara yazdır. Örneğin 1 olduğunda 1 lamba yansın, 2 oldugunda 2. lamba...........6 olduğunda 6 lamba, 7 olduğunda 5 lamba.......... 11 oldugunda 1...
  18. roncevarlik

    Dc Motor Neden Dengesiz Akım Çeker? ya da Sürücü Neden Dengesiz Çıkış Verir?

    Dc sürücü motordan feedback sinyalini takodanmı yoksa encoderdanmı alıyor? Bunlardan gelen sinyalde problem varsa dediğin işeri yapar. encodersa motor ile encoder arası kaplini kontrol et. Bu parçalardan doğru sinyal geldiğini gözle.
  19. roncevarlik

    14. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  20. roncevarlik

    Modicon 984

    Modsoft windows 95 ve 98'de çalışıyor. Schneider'a bir sor. 4443030 Seri port programlama kablosu bulunuyor. kablo 25 pin (pc 232 için) --------plc rj45 3--------RX---------------4 2--------TX---------------3 7-------S-GND------------5 4-5 KISA DEVRE 6-7 KISA DEVRE 6-8-20 KISA...
Geri