Arama sonuçlarınız

  1. seyit06

    Samkoon HMI

    Sayın Halil Yılmaz; Samkoon hmi arka tarafında 5 adet dip switch var burada 1 ve 3 dip switchi ı konumuna alıp (1 yapıp) 24v besleme kapa tekrar açarsanız ekrana ayarlar gelecektir buradan saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz. ayardan sonra tekrar dip switchleri eski haline getirip çalışmanıza...
  2. seyit06

    TECO S310 INVERTER yardım

    S310 SÜRÜCÜ YÜKSEK FREKANSLI MOTOR SÜREBİLMEK İÇİN ALTTAKİ PARAMETRE GİRİŞLERİN YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR. bU AYARLAR GİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE MOTORUNUZ FAZLA AKIM ÇEKECEKTİR VE AŞIRI AKIM HATALARI OLUŞACAKTIR. SEBEBİ SÜRÜCÜ FABRİKA AYARLARI 50 Hz MOTOR SÜRMEYE AYARLIDIR. Saygılarımla... 00-01 7...
  3. seyit06

    teco s 310

    S310 Genel Özellikleri • V/f Kontrol • 0.40 – 1.5kW güç aralığı (Monofaze besleme) • 0.1 – 400 Hz çıkıs frekansı • 0 – 10v / 4 – 20mA analog sinyal girisi • 5 dijit 7 segment led ekran • Dahili potansiyometreli tasınabilir ekran • 5 adet çok fonksiyonlu dijital giris • 1 adet çok fonksiyonlu...
  4. seyit06

    Teco Sürücüde Overload Hatası

    Servo Sürücü Arıza kodudur. AL-01 --> Giris gerilimi 190v değerinden düsük ise bu alarmı verir.
  5. seyit06

    Teco Plc Ve Teco Servo Sürücü İle Uygulama Yardım

    JSDE Servo Sürücü Pulse İle Sürme Open Collector denen bağlantıda PLC den sürer iken; PLC output pulse çıkışı npn ise à 4 ve 6 numaralı pinlerin önlerine 2.2kohm bağlayarak +24v direkt bağlıyoruz. PLC pulse output çıkışından 5 terminaline pulse veriyoruz. Bu hareket etmesini...
  6. seyit06

    Teco İnverter

    Anladığım kadarı ile bu cihazda katalog bilgilerinden baktım, belli güçlerde sınk source seçimi var eğer sizdeki cihazdada bu şekilde bir jumper veya switch varsa bunu kontrol etmelisiniz. Döküman ve katalog bilgilerine alttaki siteden ulaştım. Bu sınk source var ise 24v ile 24vg ölçmeniz...
  7. seyit06

    Yeni başlayanlara PLC veya Akıllı Röle Tavsiyesi.

    TECO SG2 ürününü kullanabilirsiniz. Online ve Ofline simülasyonu programda mevcuttur. Ladder yada FBD dillerinde yazılım yapılabilmektedir. 300 satır ladder diagram yazılım kapasitesi mevcuttur bilginize. İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla...
  8. seyit06

    Teco plc ile ilgili sorular buraya

    FBD şeklinde yazılmış yazılımı üst araç çubuklarından "LD" yazan kutucuğa basarsanız direk ladder dilinde çevirisini yapacaktır.
  9. seyit06

    PLC ve Servo

    Teco PLC transistör çıkışlı olduğu için npn çıkışlıdır. Bu sebep ile servo sürücünüz JSDE ise 4 5 6 7 pinleri pulse direction bağlantı girişleridir. JSDA serisi ise 14 15 16 17 pinleri bağlantı girişleridir. JSDE ise 4 ve 6 uçlarının önüne 2 Kohm direnç bağlayarak 24voltu verirsiniz...
  10. seyit06

    Teco İnverter

    Öncelikle Harici çalıştırma yapabilmek için Kontrol kartı üzerinden SC klemensi ile 1 numaralı uç arasına anahtar buton ekleyiniz. Sonrasında Sn-04 parametresini 0001 yapmanız yeterli olacaktır. Bu Sn-04 parametresi hem çalıştırma hem frekans belirleme için kullanılmaktadır. Başka sorularınız...
  11. seyit06

    Teco Marka Sürücü

    Sayın İbrahim Bey; Servo sürücünüz jsda serisi mi yoksa jsde serisi mi onun bilgisini verirseniz yardımcı olayım. Kısa bilgi Teco TP03-20HT-A transistör çıkışlı npn çıkışlı bir plc dir. Burada servo sürmek için A serisinde 14-15-16-17 pin numaralarından giriş bağlantısı yapılır. E serisi...
  12. seyit06

    Servo Motor ve Servo Sürücü

    TECO JSDA Serisini öneririm. Saygılarımla...
  13. seyit06

    Teco Sürücüler İnvertörlerle İlgili Sorular Buraya

    EMCEKARE Açılan sayfadan faydalanabilirsiniz. Saygılarımla...
  14. seyit06

    Teco servo motor nasıldır?

    Sayın arkadaşlar eksik ve yanlış bilgi vermemek için düzeltme yapıyorum. Teco marka 2 seri A ve E serisi servo sürücüsü vardır. Bu iki sürücüdede dahili pozisyonlama (16 farklı) ve homing özelliği vardır. Aralarındaki fark; giriş çıkış sayıları farklıdır. E serisinde dahili frenleme direnci...
  15. seyit06

    Lincon Hmi türkçe eğitim dökümanları

    Linkten faydalanabilirsiniz. Saygılarımla... LINCON_HMI Lincon-HMI.rar
  16. seyit06

    TECO S310 ve N3 Inverter Parametreleri

    Merhabalar Teco S310 ve N3 marka frekans inverterlerine ait Türkçe dökümanı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Saygılarımla... Inverterler ile ilgili sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz.
  17. seyit06

    Teco Sürücüde Overload Hatası

    Over Load hatası vermesinin 2 - 3 sebebi olabilir bunlardan birincisi motor bilgileri yanlış girilmiş olabilir, Motor rated Amps ile ilgili parametre elinizdeki TECO sürücü markası N3 ise A002 parametresi, 7200GS veya 7200MA ise Cn-09 parametresinden bu akım değeri motor üzerindeki akım...
  18. seyit06

    İnverter ve salınım?

    ınverter de emc fıltre yok. Harmonık fıltre koyarsak ayrıca birde filtre devresinegerek kalır mı acaba? Birde harmonik filtre olarak ne önerirsiniz? Saygılar teşekkürler...
  19. seyit06

    İnverter ve salınım?

    Merhabalar arkadaşlar; trifaze 110 kW motor sürücüm (inverter-hız kontrol cihazı) var bununla 110kW asenkron motoru sürüyorum. Sistemin 3 faz beslemesinide 375 kW gücünde jeneratör ile veriyorum. Hız kontrol cihazını çalıştırdığımda ana besleme gerilimimde bir salınım meydana geliyor.Şöyleki...
  20. seyit06

    WinCC scadaya yeni şekiller ekleme var mı?

    Selamlar ben wincc de kütüphanesinde mevcut olmayan şekillerde kendim çizerek wincc ye ekleme yapabilir miyim? Yada kurulmuş programda library sini update etme yeni şekiller internetten güncelleme var mıdır? Bu konuda bilgisi olanlardan yardım bekliyorum. Saygılarımla...
Geri