Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim ; Kyorıtsu 6516BT ile

 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
https://www.etek-china.com/rcbo/ekl...MIj_HZ2qGSiQMV4JiDBx0KiSNUEAAYASAAEgKchfD_BwE

Ürün C40 30mA RCCB
Test .
AC L-N 230V AC L-PE 230V

NOT : Tavsiye edilmez.
İçi açılmadı.
Firması farkı benzer ürünün videosunda içi mekanik ve elektronik ürün .

25Volt - 0 Derece 21mA 69mS
25Volt - 180 Derece 21mA 61mS
50Volt - 180 Derece 21mA 61mS
50Volt - 0 Derece 21mA 69mS

20241016_015006.jpg
 

Ekli dosyalar

  • 20241016_013327.jpg
    20241016_013327.jpg
    211.9 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013330.jpg
    20241016_013330.jpg
    214.8 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013617.jpg
    20241016_013617.jpg
    249.3 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013731.jpg
    20241016_013731.jpg
    237.4 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013835.jpg
    20241016_013835.jpg
    226.5 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014003.jpg
    20241016_014003.jpg
    224.6 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014216.jpg
    20241016_014216.jpg
    231.5 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014219.jpg
    20241016_014219.jpg
    223.9 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014526.jpg
    20241016_014526.jpg
    179 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014534.jpg
    20241016_014534.jpg
    163.9 KB · Görüntüleme: 0
  • Usage-Manual-for-RCCB-with-Overcurrent-Protection-EKL9-40-.pdf
    812.5 KB · Görüntüleme: 2