Arama sonuçlarınız

  1. gunerdr

    Reaktifi %20'nin Altına Düşürmek İçin Ne Yapmalı!

    Merhaba , Bildiğiniz üzere harmonikler (çok fazla derinliğe girmeden) Kompanze sistemlerini zorlamaktadır, Enerji dagıtım sistemlerinde temel sebeke frekansındaki akım ile gerilim arasındaki faz farkını isaret eden büyüklüge “cos “ denir ve bu deger bir endüstriyel hattın enerji aldıgı...
  2. gunerdr

    Reaktifi %20'nin Altına Düşürmek İçin Ne Yapmalı!

    kompanzasyon sistemi Tek fazlı ise Kompanze sistemini 3 Fazlı kontrol olarak yapman gerekli, ayrıca sistemde harmonik te varsa harmonik filitresi kullanman gerekli, En önemlisi sistemi iyi tanıyıp ona göre kondansatör gruplarını seçmek gereklidir
  3. gunerdr

    Geçmeli tip Akım trafosu hakkında 1-300A 50HZ 1-2500 cevirme oranında

    Merhaba, Endüstriyel amaçlı kullanmak üzere geçmeli tip 1-50A 220V 50HZ çevirme oranı 1-500 U-I tip saçtan bu tip trafo yapmak istiyorum bu konu hakkında yardım edebilirmisiniz Teşekkürler