  1. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    Aslında bu soru çok güzel olmuş.Çünkü bazen çalışma akımı ile ölçmeye başlama akımını karıştırıyorlar. Evet benim kullandığım rölenin ölçme ve çalışmaya başlama akımı 5 mA'den başlıyor.Yani 4000/5 A. akım trafosu olan bir işletmede sekonderden 5 mA ve üstünde akım geçtiğinde çalışmaya...
  2. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    Merhabalar Sami bey Ölçümler OG tarafından,akım trafo oranı 50/5.Gündüz çekilen güç 1 kw,gece boşta. Bu tesiste daha küçük oranları yakalamak mümkün,resmi kurum.Kondansataör güçleri ile oynadığımız zaman oranlar bindeler seyreder. Verdiğim değerlerden daha düşük elde ediyorum...
  3. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    Merhabalar sayın Sami bey,İsterseniz işleri biraz daha zorlaştıralım isterseniz.2x2500 kva değilde sadece tek 2500 kva olsun hatta dahada zorlaştıralım trafo gücü 630 kva olsun.Şu anda bu işletmenin kompanzasyon oranları %5 indüktif % 1 kapasitif. Niçin bu örneği verdim 630 kva nın boşta çektiği...
  4. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    İddalı bir cevap olmuş,ama ben olsam bu kadar iddalı konuşmazdım. Çünkü yapılan örnekleri var,üstelik tek trafolu OG kompanzasyon yüksüz durumda kompanze ediyoruz.
  5. ACİL KOMPANZASYON YARDIM

    Doğru cevabı verebilmek için bir kaç soruyu cevaplamanız lazım. 1) Kompanzasyon OG demi, 2) Var ise sabit grubun değeri nedir, 3) Sistem ag ise kablo boylarının mesafesi ne kadar? 4) Yük yok iken sayaç kaç kVAr cap.reaktif yazıyor, 5) Kondansatör güçleri nedir?
  6. ECS MARKA REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

    O röleyle yapabileceğiniz fazla bir şey yok.Yazılımı çok eski.Bencede değiştirin.
  7. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    2 trafolu sistemi kompanze etmek için bence kök hücre girişinden OG akım trafoları ile kompanzasyon yapmalısınız.
  8. ECS MARKA REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

    Firmanın telefonu: 03122567473
  9. kompanzasyon kapasitif ceza

    Sabit grubunuz kaç kvar?Ayrıca kontaktör çıkışlarını kontrol ediniz yapışıp kalan kontaktör var mı?
  10. EPSİS MARKA TRİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA MODÜLÜ YARDIM

    L1-L2-L3 gerilim girişleri, T1-T2-T3 gerilim çıkışları, 1-2-3 kademe girişleri,reaktif güç kontrol rölesinden gelen kademe uçları bağlanacak. G boş + röleden gelen + uç bağlanacak.
  11. gurup arge.

    Ledler yanmıyor ise + gerilimi takip edin sürücüye geliyormu
  12. gurup arge.

    Bağlantı hatası olabilir bağlantıları şemaya göre gözden geçirmenizi tafsiye ederim
  13. gurup arge.

    Ayrıca bahsettiğiniz röle svc'li röledir reaktör bağladınız mı
  14. gurup arge.

    Sisteminiz neden kapasitif yazıyor önce sebebini bulun sistemde redresör,ups,elektronik balast veya yapışıp kalan kontaktör vardır
  15. gurup arge.

    Sistem kapasitif durumda neden kondansatör alsın röle
  16. kompanzasyon imza yetkisi hakkında

    Özelden yazıyorum numaramı
  17. kompanzasyon imza yetkisi hakkında

    Yardımcı olabilirim yerimiz Ankara'da.
  18. og. ölçümlü kompanzasyon sorunu

    Ölçüm yapar ama hata sınıfı yüksek olur.
  19. og. ölçümlü kompanzasyon sorunu

    Standartlara göre hata sınıfı tanımı aşağıdaki gibidir; 0,5 class için Class 0.5 and Class 0.5 S The higher accuracy grade "Opt C0.6" CTs meets the class 0.5 and 0.5 S (extended range) limits. Accuracy: ±0.50% at 20, 100%, and 120% of rated primary current Accuracy: ±0.75% at 5% of rated...
  20. og. ölçümlü kompanzasyon sorunu

    Maalesef okuyamazsınız.Zaten bir çok işletme sayaç bölümündeki mühürün açılmasına müsade etmez.Bu durumda optik porttan okuyarak yapmanız lazım.Bu da başka bir sorun;okumaya gelen kişi optik porttan sizin okuma cihazını söker ve okur.Yerine takmaz ise geçmiş olsun. Başka bir çözüm ise süzme...