Arama sonuçlarınız

  1. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Şofben kablosunu boru içinde en az 4lük kullanman lazım, havada 2.5 nym kablo kurtarırdı ama boru içinde kablo yeterince soğuyamaz, 19 ampere düşüyor akım taşıma kapasitesi. 3. kademe 7bin Watt. Çamaşır makinesiyle aynı anda kullanıldığında daha da fazla ısınacaktır. Topraklaması 2.5 kalsın, faz...
  2. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Buzdolabı fazla güç çekmediği için aynı borudan olması sorun olmaz. Tek ampul veya priz yönetmeliğe göre bağlanabiliyor, aşağıya maddeyi bıraktım.. Şofben kablosunu 4lük yaparsın ve 32a sigorta. Cam yünü yanmaz özellikte olduğundan tehlike yaratmaz. Zaten ayrı linyeler çektiğin için kablolarında...
  3. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Rica ederim faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Bu kadar korkmana gerek yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Kullanılan kabloya göre sigorta büyük seçilmediği sürece ve tesisatta gevşeklik olmadığı sürece bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ayrıca rezistanslı cihazların gücü arttıkça...
  4. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Farklı linye ve kolon devrelerine ait iletkenler aynı borulardan geçirilemez. Üç fazlı besleme durumunda ilk fazlara ayrılma noktasına kadar, üç fazın iletkenleri aynı boru içinden geçirilebilir. Sayfa 386 https://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/3ElektrikTesisatBilgisi/unite24.pdf Sayfa 36...
  5. yakuza283

    63kw ve 110kw makinaya hangi kablo bağlanmalı ?

    100 metre için Gerilim Düşümü (%): 2,23 % 35mm2 Gerilim Düşümü (%): 1,94 % 70mm2 %3'e kadar uygun diye biliyorum, değilse arkadaşlar yazar. Tabi kablonuz bakırsa geçerli. Kablonuz borudan geçecekse bir üst kesit daha uygun olacaktır, havadaki ve topraktaki akım taşıma...
  6. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Yönetmelikte bir borudan tek linye kabloları geçer yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Size tek bir 2,5luk kablo fazlasıyla yetecek, ayrı linyeler çekmenize hiç gerek yok. Tek borudan ayrı linyeler çekilir mi, boru yeterince genişse çekerseniz çekilir. Ne zararı olur onu kestiremiyorum ama...
  7. yakuza283

    Faz toprak arası ve toprak nötr arası kaç olmalıdır topraklama olup olmadığı nasıl hesaplanır

    Sanırım 2. şıkkı yanlış hatırladınız. Mantık olarak kar yoksa faz / toprak ışık yanar, hatta topraklama sağlıklıysa faz / nötrdeki gibi parlak yanması gerekir. Eğer zayıf yanıyorsa topraklama yetersiz demektir. Neden ışığın yanması gerekir çünkü nötr de aslında bir trafo topraklamasıdır. Kar...
  8. yakuza283

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Sürekli akım çekileceğinden sigortaya yük binmesin diye 6.6 kw şarj için 40a sigorta kullanın 6lık kablo ile, 32a kullanmayın. Çok km yapıyorsanız 3 zamanlı tarifeye geçip Gece (22.00-06.00) arası şarj yapabilirsiniz. Elektrik saatindeki saati baz alırsınız. Yaz kış saatinden dolayı 23:00de...
  9. yakuza283

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Araç monofaze 6.6 kw destekliyormuş. Şuan için trifazeye ihtiyaç yok. https://skywell.com.tr/et-5/
  10. yakuza283

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Yavaş şarj için 2. seçeneğinde uygun olduğunu düşünüyorum. 2,5luk kablo 4'lük kabloya göre biraz daha fazla gerilim düşümü olacak, buda 50 watt civarı daha yavaş şarja sebep olur sadece. Havada 25 amper taşıma gücü var 2,5 kablonun(Seyyar veya sıva üzerinde anlamına da geliyor). 20 amperlik...
  11. yakuza283

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Monofaze veya trifaze olması çekeceğiniz güçle alakalı bir durum. 7 kwhlik şarj cihazları zaten monofaze'dir. 11 ve 22 kwh güç için trifaze olması zorunluluk. Eğer 7 kwhlık şarj cihazı trifaze ise 5x2,5luk kablo ve 16A sigorta işinizi görecektir. Trifaze olduğunda daha ince kesitte kablo...
  12. yakuza283

    Ev İçi Sigorta Kutusunda Hangi Sigortayı Kullanmalıyım

    Kardeşim sana olurunu yazıyorum. Kablolarının 2.5luk olduğunu varsayıyorum, bunu tespit etmen lazım, kabloların üzerinde yazar. (Prizlere 2.5mm2, Aydınlatmaya 1.5mm2 olur, öyleyse aradaki kalınlık farkından kaçlık olduğunu anlarsın) 1. ve 3. sigortadaki cihazlar aynı anda 16 amperlik...
  13. yakuza283

    Direkten gelen kablo değişimi için yapılması gerekenler nedir?

    Konuyla ilgisi yok ama bir şey merak ettim. Evinizdeki klimalar inverter klima mı yoksa normal klima mı?
  14. yakuza283

    Priz 2.5 mm mi yoksa 1.5 mm mi olmalı

    Teşekkürler. Bu durumu biliyorum fakat c tipinin gecikmeli söylemini doğru bulmuyorum çünkü ikisinde de açma süreleri aynı, gecikme durumu yoktur. Farklı olan şey ise açma akımlarıdır. B Manyetik açma akımı 5(katı) In t < 0.1 sn açma var C Manyetik açma akımı 10(katı) In t < 0.1 sn açma var D...
  15. yakuza283

    Priz 2.5 mm mi yoksa 1.5 mm mi olmalı

    Evet tek sayaç var, çatı katı olduğu için sanırım.
  16. yakuza283

    Priz 2.5 mm mi yoksa 1.5 mm mi olmalı

    Neredeyse hiçbir yerde bahsedilmeyen, düşündüğüm şeyi yazmışsınız, bunu dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bizim yeni bir daire ve çatı katı yapıldı, aynı saatten elektrik alıyorlar ve panodaki kaçak akım sürekli atıyordu. Neden attığını araştırırken, evdeki tesisatı inceledim ve ne...
  17. yakuza283

    Sigortada topraklama ile başka bir kablonun bağlanması

    Yıllar önce aynı sorunu bende yaşamıştım. Daireye yeni taşınmıştık, klavyeye yaklaştığımda kendi kendine yazmaya başlıyordu. Bilgisayarcıya götürüyorum orada sorun yok eve getiriyorum yine aynı. Sonra nasıl olduysa buldum sorunu, topraklama hattı yokmuş prizlerde. O prizde nötrle köprüleme...
Geri