Arama sonuçlarınız

  1. s7-1200 ile CAS weight transmitter rs485 haberleşme sorunu

    Armendy Tekrar Merhabalar; Eklediğin manuele göre 40010 registeri net ağırlık verisinin Hihg word kısmı 40011 ise low word kısmı siz bu ikisini beraber doubleword olarak 32 bit okumanız lazım. 40010 tek okursanız saçma bir değer alabilirsiniz.Cevap biraz gecikti forma ancak bakabildim,kusura...
  2. s7-1200 ile CAS weight transmitter rs485 haberleşme sorunu

    Merhabalar Hangi veriyi okuyorsunuz ekli manuel de modbus register verileri çoğu doubleword formatında siz kaç numaralı gegisterden okuma yapacaksınız,o frgistir çıkış formatına bakmak gerekebilir
  3. TIA Portal da Sayıları Sıralama Algoritması?

    Merhabalar Eğer HMI dan girdiğin sayıları array tipinde bir değişkene atarsan Datablok içinde veya memory alan olabilir ondan sonra bir for döngüsüyle sırasıyla büyük küçük kontrolü yaparak halledersin. Yada boş ver scl dilini TİA 14 ve sonrasında math function içinde max komutun kullan tek...
  4. S7-300 Mühürleme Problemi

    Yzadığın network 3 den aşağıda bir yerde kesinlikle Q0.1 of yapmışsındır,ya bir seri kontak açmış veya resetlemişsindir,anlık görüntü sizi yanıltmasın bakdığınız noktada enerjili görülen q0.1 aslında enerjisizdir,similatör kullandığınız için farketmiyorsunuz,gerçek plc de fiziksel olarak...
  5. PLC küsürlü sayı işlemleri

    Sayıyı ilk önce integer to real convert et sonra real sayı olarak virgüllü sayıyla böl, dikkat etmek lazım sonuç real sayı olarak alırsın ve real sayılar 2word luk alan kaplar,
  6. Frekans konvertörüne HMI üzerinden set değeri girme

    Merhabalar, Delta ekrandan aldığınız değeri 880 ile( yaklaşık 16648*0,85/16) çarpıp s7 300 analog çıkışa yolla,anolog girişden gelen değerleri de frekans için Max ve min freaknsa göre böl,akımıda yine sürücü max akıma göre bölüp çarparak yapabilirsiniz
  7. Step motor sürücü besleme voltajı

    Step motora direk gerilim uygulayıp AC veya DC motor gibi çalıştıramazsınız,uygun step açılarına göre bobinlere gerilim uygulamanız gerekli ,bu gerilim adımlarının frekansı hızınızı belirler,1000hz veya üzerinde çalışmanız gerekebilir,bunu sağlamanız için ya oturup kendiniz bir devre...