Arama sonuçlarınız

  1. izmirial

    Frekans konvertörüne HMI üzerinden set değeri girme

    Merhaba Frekans konvertörü modeli, kullandığınız IO kartı tipi haberleşmemi yoksa normal analogdanmı sürücüyü sürmek istersin onu söylermisin
  2. izmirial

    Ac sürücü bağlantıları hakkında soru

    PLC olsun Sürücü olsun(Kısacası yarı iletken kullanılan heryerde) Transistör çıkışının PNP ya da NPN seçersem ne değişiyor? Ben çok üstüne düşmedim şu zamana kadar
  3. izmirial

    Ac sürücü bağlantıları hakkında soru

    Emeğinize sağlık güzel açıklamışsınız, fakat ilk defa karşılaşan biri için açıklamak gerekirse; 9 nolu pin sürücünün kendi içinde oluşturduğu 24V'tur. Bunu alarak, mesela PLC panonuz olsun;bu plc panosunun çıkış rölelerinin kontaklarından dolaştırıp 11,12 ya da 13 numaralı kontağa girerek...
  4. izmirial

    topraklama sistemi

    IT sistem türkiye'de çok az yerde rastlarsın, sadece hastane vb gibi yerlerde hassas elektronik cihazların bulunduğu yerlerde kullanılır ki, topraktan cihazlara zarar gelmesin Mahalli trafodan besleniyorsan TT sistemdir. Yani TEDAŞ'tan sana 3 faz ve bir nötr gelir, ayrıyeten kendin tesisinde bir...
  5. izmirial

    analog modul ekleme

    Elinizdeki modülün kodu ile TIA'dan ekleyeceğiniz modülün kodu birebir tutmalı. Ben mesela s7-1200 eklerken yanlışlıkla v3 yerine v4 cpu ekledim. Sonra plc'ye download etmene izin vermiyor. Sonra onun yerine v3 cpu'yu eklediğim bütün tag tablomu baştan yaratmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden...
  6. izmirial

    sıemens plc için yardım istiyorum

    En doğru ve genel cevap Burak Beyinki oldu Teşekkürler
  7. izmirial

    Motorun durduğunu anlama

    Devir bekçisi sensörü de uygun bir çözüm olabilir, ayrıca motora start verdiğinizde gerçekten dönüp dönmediğini de kontrol edebilirsiniz.
  8. izmirial

    Simatic Manager ve TIA Portal

    Hocam bir bakayım öyle olması lazım ama emin olmak adına
  9. izmirial

    Trafo Merkezlerine Scada Adaptasyon Projesi

    40 yıl düşünsem forumda 800xA lafı geçeceği aklıma gelmezdi 800xa v5.1 fp4mü yoksa v6ya geçtinizmi Ayrıca Aspect Server sayınızın 6 olacağını düşünmüyorum 2 tane Aspect Server, diğerleri başka server(history vs olabilir mi)?
  10. izmirial

    Simatic Manager ve TIA Portal

    S7-300ü S7-1500e migrate eder Dediğim linkte adım adım anlatmış Bu linke tıklarsanız biraz sizi yorsada sıkıntı yaşamadan gerçekleştirirsiniz https://support.industry.siemens.com/cs/document/67858106/plc-migration-to-s7-1500-with-step-7-(tia-portal)?dti=0&lc=en-WW
  11. izmirial

    Simatic Manager ve TIA Portal

    simaticteki plc modeliniz nedir? s7-300mü veya başkamı?
  12. izmirial

    Simatic Manager ve TIA Portal

    merhaba, forumda bir sıkıntı var malesef Ben kendi bildiğim kadarıyla yardımcı olayım: https://support.industry.siemens.com/cs/document/62100731/what-are-the-requirements-for-migrating-a-step-7-v5-x-project-to-step-7-professional-(tia-portal)?dti=0&lc=en-WW Üstteki linkte v11 için anlatım var...
  13. izmirial

    jenerator devreye girme sorunu

    Kumanda şemasını atarmısınız(transfer panosunun)?
  14. izmirial

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    Ölçüm için:50/5,kısa devre dayanımı:16kA, Ith:400In,Cl.0.5 Fs 5; 15VA seçelim Koruma için de :50/5,kısa devre dayanımı:16kA, Ith:400In,5P10;15VA seçelim kablonun ve rölenin çekeceği gücü bilmediğim için 15VA seçtim. Ek olarak gelen hattın kısa devre gücünü bilmediğimiz için 16kA varsaydım...
  15. izmirial

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    Ben de buraya seçtiğim akım trafolarının kodlamasını ve ne anlama geldiğini yazarım. Teşekkürler sağolun
  16. izmirial

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    cevabınız için teşekkür ederim, sizden ricam bunları örneklerle-hesaplamalarla verseniz yani 2500 kva bir trafomuz var diyelim; buna uygun olarak koruma ve ölçme akım trafosun(Fs ve P kodlu), ikisi de aynı anda kullanılabilirmi? Seçeceğimiz gerilim trafosunun kodlma standardı varsa(ben...
  17. izmirial

    OG Akım trafosu-gerilim trafosu&koruma rölesi seçimi

    Herkese merhabalar, Benim sizlere sorum endüstriyel tesisin tasarım aşamasında iken yapılan seçimlerle alakalı olacaktı. Endüstriyel tesislerdeki OG hücrelerin Enerji Analizörleri-Koruma Röleleri ve ADP'lerdeki Enerji Analizörü vs gibi enerji analizi yapan cihazlarla çeşitli protokoller...
  18. izmirial

    sıemens plc için yardım istiyorum

    Step7 v5.5 WinCC Flexible 2008 olacak
  19. izmirial

    abb cp430 panel

    Hala ihtiyacınız varmı?
  20. izmirial

    Tanklarda seviye ölçen sensör

    Öncelikle daha fazla detay belirtir misiniz? Mesela kullanacağız PLC nedir, bütçeniz ne kadardır. Kullanacağınız ışık dediğiniz entrümanın ortam koşulları nelerdir. Ortam ex-proofmu normal ortammı gibi gibi sorular aklma geldi
Geri
Üst